V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Sistem Rijitliği Hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan brk48
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Projenizde analiz esnasında ağ oluşturulamıyor hataları var.
Tüm döşemeler silindi ve tekrar tanımlandı.
1685629345560.png


Geometri kontrolü hatalarını düzeltin, Üst katta kolon boyutları büyümüş. Kolon boyutlarını kontrol edin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1685629653996.png


Merdivenden dolayı kaset dişleri konsol mesafesi hem fazla hemde döşeme dişleri sürekli değil.
Kırmızı ile çizdiğim şekilde kiriş tanımlanabilir. Merdiven çevresindeki yay döşemelerin plak olarak tanımlanması daha uygun olabilir.
1685630504422.png


Zemin sınıfı zf olduğu için göreli kat ötemeleri yüksek çıkıyor. Yardım sayfasını inceleyin. Yukarıdaki sorunların düzeltildiği proje ektedir
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

Merhaba

Düzeltmenizin üzerinde uzun süredir çalışıyorum, fakat sistem rijitliği hatasını bir türlü çözemiyorum kesitleri büyütüyorum,tekrar projeyi yaptım ama yinede aynı sorunu alıyorum,yardımcı olursanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst