V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Son sürüm güncelleme yayınlandı (Lisanslı ve Deneme sürümü)

Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı *(Yeni 20.01.2020)*

iyi günler dilerim. Ekte statik çözümünü yaptığım bir projem mevcut. eksik olduğunu düşündüğünüz şeyleri belirtirseniz çok sevinirim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı *(Yeni 20.01.2020)*

Betonarme metrajında tekil temellerin donatılarını vermiyor program, önceki sürümlerde bu hata yoktu, son sürümde böyle bir sorun var, ekte örnek proje var, metrajını alırsanız tekil temellerde donatı metrajını vermediğini görebilirsiniz.
Bu arada önceki sürümlerde göreli kat ötelemesi ile ilgili hata vermediği durumlarda v 17 de hata veriyor.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı *(Yeni 20.01.2020)*

Merhaba;

Linkte gönderdiğiniz projede göreli ötelemelerde bir sorun görünmemektedir. Tekil temellerle ilgili bildiriminiz notlarımız arasındadır.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    66.3 KB · Görüntüleme: 70
  • 12.pdf
    12.pdf
    1.7 MB · Görüntüleme: 160
Son düzenleme:
Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı

Merhaba statik çözümün yaptığım bir proje için tavsiyeye ihtiyacım var. 0.5 tf/m2 ağırlık alan döşemelerin olduğu ve kolon aralarının 6 mt yi geçmediği bir sistem için işçilik kolay olsun diye yastık kirişli mantar döşeme yapmak istiyorum. örneğin 80/22 kirişler ve döşeme kal: 22 cm. bu yük için kirişli döşeme daha mı uygundur yoksa ağır iş yerleri de mantar çözülebilir mi sizce ?
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

alpaydinism":7e9gqv51' Alıntı:
İndirdiğimizde demo olarak kullanabilir miyiz?
Lisanslı program demo olarak kullanılamaz. Program kilidi ile çalışmaktadır.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

Merhaba. Zımbalam donatısı ile zımbalama kontrolünü sağladığımızda yine de yapı özet raporunda hata olarak basılmaya devam etmekte.

Problem çözülmüştür. Zımbalama donatısı parametrelerini belirkedikten sonra, tekrar bir analiz yapmak gerekiyormuş.
 

Ekli dosyalar

  • PROJEDE HATALAR TESPİT EDİLDİ.PNG
    PROJEDE HATALAR TESPİT EDİLDİ.PNG
    5.1 KB · Görüntüleme: 4,814
  • YAPI ÖZET RAPORU - HATA.PNG
    YAPI ÖZET RAPORU - HATA.PNG
    6 KB · Görüntüleme: 4,814
  • ZIMBALAMA DONATISI.PNG
    ZIMBALAMA DONATISI.PNG
    11.4 KB · Görüntüleme: 4,814
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

Merhaba ;
Öncelikle v10.20 sürümünü çok beğendiğimi belirtmek isterim. emeği geçen herkese teşekkürler.

geçtiğimiz günlerde 10.17 ile tasarımını yapmış olduğum projeleri nihayete erdirmek için 10.20 sürümünü kullanmaya başladım.
fakat tasarım aşamasında özellikle dikkat etmiş olduğum konulardan birisi ''detaylı dinamik analiz raporundaki'' ilk 2 modun (RZ) olmaması durumudur.
10.17 sürümünde tasarlanmış olan projelerimin çoğunda aşağıdaki gibi (Ux)(Uy) iken 10.20 sürümünde (Rz)(Uy) gibi durumlar oluşmakta.
Bunun nedeni ne olabilir, bununla ilgili özel bir geliştirmemi yapıldı acaba.
Teşekkür Ederim.
İyi Çalışmalar..
 

Ekli dosyalar

  • rz.jpg
    rz.jpg
    81.8 KB · Görüntüleme: 4,501
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

karsaf":153zbm69' Alıntı:
Merhaba ;
Öncelikle v10.20 sürümünü çok beğendiğimi belirtmek isterim. emeği geçen herkese teşekkürler.

geçtiğimiz günlerde 10.17 ile tasarımını yapmış olduğum projeleri nihayete erdirmek için 10.20 sürümünü kullanmaya başladım.
fakat tasarım aşamasında özellikle dikkat etmiş olduğum konulardan birisi ''detaylı dinamik analiz raporundaki'' ilk 2 modun (RZ) olmaması durumudur.
10.17 sürümünde tasarlanmış olan projelerimin çoğunda aşağıdaki gibi (Ux)(Uy) iken 10.20 sürümünde (Rz)(Uy) gibi durumlar oluşmakta.
Bunun nedeni ne olabilir, bununla ilgili özel bir geliştirmemi yapıldı acaba.
Teşekkür Ederim.
İyi Çalışmalar..
Merhaba,
Versiyonlar arasında dinamik kütle modellemelerinde ve modal analiz algoritmasında değişiklikler olabilmektedir.
Hesaplanan modların sırası, özellikle birbirine yakın modlarda değişebilmektedir, ama esasen sırasından çok ilgili modun katkısı ve bu katkı sonucu CQC birleştirmesi yapılmış değerler önemlidir.
Bahsettiğiniz durumu çıkartan projeyi gönderirseniz daha detaylı inceleyebiliriz.
İyi çalışmalar
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


bu linkten ekli Levent bey. bu şekilde benzer durumun oluştuğu başka projede gönderebilirim isterseniz.






Levent Özpak":2sz1utmr' Alıntı:
karsaf":2sz1utmr' Alıntı:
Merhaba ;
Öncelikle v10.20 sürümünü çok beğendiğimi belirtmek isterim. emeği geçen herkese teşekkürler.

geçtiğimiz günlerde 10.17 ile tasarımını yapmış olduğum projeleri nihayete erdirmek için 10.20 sürümünü kullanmaya başladım.
fakat tasarım aşamasında özellikle dikkat etmiş olduğum konulardan birisi ''detaylı dinamik analiz raporundaki'' ilk 2 modun (RZ) olmaması durumudur.
10.17 sürümünde tasarlanmış olan projelerimin çoğunda aşağıdaki gibi (Ux)(Uy) iken 10.20 sürümünde (Rz)(Uy) gibi durumlar oluşmakta.
Bunun nedeni ne olabilir, bununla ilgili özel bir geliştirmemi yapıldı acaba.
Teşekkür Ederim.
İyi Çalışmalar..
Merhaba,
Versiyonlar arasında dinamik kütle modellemelerinde ve modal analiz algoritmasında değişiklikler olabilmektedir.
Hesaplanan modların sırası, özellikle birbirine yakın modlarda değişebilmektedir, ama esasen sırasından çok ilgili modun katkısı ve bu katkı sonucu CQC birleştirmesi yapılmış değerler önemlidir.
Bahsettiğiniz durumu çıkartan projeyi gönderirseniz daha detaylı inceleyebiliriz.
İyi çalışmalar
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

karsaf":2yccx1to' Alıntı:
https://wetransfer.com/downloads/5187621c7fe8e2e3c4a92afd89928d1820200610084504/7ad77d

bu linkten ekli Levent bey. bu şekilde benzer durumun oluştuğu başka projede gönderebilirim isterseniz.

Gönderdiğiniz projeyi inceledik. Her iki versiyonda dinamik analiz sonucu elde edilen Yapı periyot ve kütle katılım oranları birbirine çok yakın.


Detaylı Dinamik Analiz Raporunda yazılan ilk modun ver 10.20 sürümünde değişmesinin nedeni ise ilk modun ne tam olarak X yönünde, ne tam olarak burulma olmasından kaynaklanıyor. (10.20 sürümünde Detaylı dinamik analiz raporunda buraya yazılacak değerin belirlenme algoritmasını değiştirildi)
Programda 4 adet modal analiz yapılmaktadır. Detaylı dinamik analiz raporu yerine her bir mod için verilen "Modal Kütle Katılım Oranları" raporlarının incelenmesini öneririz. (Detaylı Dinamik analiz raporunda 4 modal analiz raporunda en düşük kütle katılımını verenin bilgileri basıldığı için size ancak kabaca fikir edinmeniz için bir yol gösterici olabilir.)
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • 10_20modalE3.png
    10_20modalE3.png
    52.2 KB · Görüntüleme: 4,466
  • 10.17_modalE3.png
    10.17_modalE3.png
    29.9 KB · Görüntüleme: 4,466
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

merhaba,
Ekli projede çift donatı hatası alıyorum ne yaptıysam gideremedim. ayrıca r=r alınmalı 4/5 seçeneğini kaldırın diyor.
projede bir eksiğim varsa bildirip yardımcı olursanız memnun olurum
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

Merhaba
mehmetyks":1gzhx6aq' Alıntı:
Ekli projede çift donatı hatası alıyorum ne yaptıysam gideremedim. ayrıca r=r alınmalı 4/5 seçeneğini kaldırın diyor.
projede bir eksiğim varsa bildirip yardımcı olursanız memnun olurum
Öneri proje ekte.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

unver":1wtlg3j3' Alıntı:
Merhaba
mehmetyks":1wtlg3j3' Alıntı:
Ekli projede çift donatı hatası alıyorum ne yaptıysam gideremedim. ayrıca r=r alınmalı 4/5 seçeneğini kaldırın diyor.
projede bir eksiğim varsa bildirip yardımcı olursanız memnun olurum
Öneri proje ekte.

Ünver ÖZCAN

Merhaba,
ekte gönderdiğiniz projede sahanlık kotundaki çift donatı hatası aldığım döşeme kaldırılmış. tesisat döşemesi koymam gerekiyor o kısma
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

10.20 versiyonuna ait demo sürümü mevcut mudur? Mevcutsa nasıl temin edebiliriz?
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)

S.Onur":2qkjw4vr' Alıntı:
10.20 versiyonuna ait demo sürümü mevcut mudur? Mevcutsa nasıl temin edebiliriz?
Demo versiyonu 10.20 sürümü henüz yayınlanmadı.
Şimdilik 10.14 versiyonunu kullanabilirsiniz.
 
Re: Download ideCAD Statik v10.20

Merhaba;

4 kattan oluşan; 1.katın ekmek fırını, 2.katın hamurhane, 3.katın hamurhane, 4.katın yönetim odası oldugu ekmek fırını projem var.

Analiz ayarlarında ısı farkı sekmesi gördüm bununla ilgili bir deger girmem gerekiyor mu?
bu degerlerle ilgili yönetmelik verisi mi var yoksa başka bir yöntemle mi belirlemem gerekiyor acaba

Teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • ScreenHunter_358 Jun. 16 14.37.jpg
    ScreenHunter_358 Jun. 16 14.37.jpg
    36.8 KB · Görüntüleme: 4,221
Re: Download ideCAD Statik v10.20

Merhaba, projemde analizden sonra temelde zımbalama hatası vermediği halde temel için döşeme kalınlığı yetersiz hatası veriyor ? Bunun sebebi ne olabilir acaba ?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: Download ideCAD Statik v10.20

nitasltd":227wkrm1' Alıntı:
Merhaba, projemde analizden sonra temelde zımbalama hatası vermediği halde temel için döşeme kalınlığı yetersiz hatası veriyor ? Bunun sebebi ne olabilir acaba ?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Radye temel kalınlık kontrolünde kolonlar arasında mesafeye (Ln/30) bakılmaktadır. Radyede hiç kolon olmadığı durumlarda kalınlık kontrolünde radye açıklığı dikkate alınır.
Kalınlık yeterli ise "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- satırına müdahale edebilirsiniz.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • ha_e.png
    ha_e.png
    12.6 KB · Görüntüleme: 3,288
Re: Download ideCAD Statik v10.20

Levent Özpak":u2a2r6tc' Alıntı:
nitasltd":u2a2r6tc' Alıntı:
Merhaba, projemde analizden sonra temelde zımbalama hatası vermediği halde temel için döşeme kalınlığı yetersiz hatası veriyor ? Bunun sebebi ne olabilir acaba ?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Radye temel kalınlık kontrolünde kolonlar arasında mesafeye (Ln/30) bakılmaktadır. Radyede hiç kolon olmadığı durumlarda kalınlık kontrolünde radye açıklığı dikkate alınır.
Kalınlık yeterli ise "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- satırına müdahale edebilirsiniz.
İyi çalışmalar

Teşekkür ederim
Birde eski versiyonla çözdüğüm projelerde örneğin 25/175 perde kafalarında olan donatılar kat yükseldikçe azalıyordu. Aynı şekilde yeni versiyonda çözdüğüm projede aynı şekilde azalmadan devam ediyor. Momentler azaldığına göre donatı oranınında azalması gerekmez mi?
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.jpg
    Adsız.jpg
    300.7 KB · Görüntüleme: 3,208
Geri
Üst