V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

SONLU ELEMAN AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ

ahmetmsahin

Yeni Üye
Versiyon 11.20 yi yükledikten sonra ekte yüklediğim projemde 2. katta "Sonlu Elemen Ağının İyileştirilmesi Şiddetle Tavsiye edilir" şeklinde Merdiven M04 ile ilgili uyarı alıyorum. Ayrıca her analiz yaptığımda aynı uyarıyı alıp yine 2. katta farklı noktalarda mesnet hatası vermekte. Projemi ekte yüklüyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Tüm döşemelerde sonlu eleman boyutları 15cm, Merdivenler ise 10cm olarak değiştirildiğinde analiz 6dk gibi bir sürede sorunsuz olarak tamamlanmakta.

Kat genel ayarlarında rijit kat tanımını kontrol edin. Projenizde 2.Bodrum kat rijit kat olarak tanımlanamaz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Projenizde aşağıda açıkladığım düzeltmeleri yapın.
-Kaset döşemelerde döşeme boşluğu açarken dişleri kesmeyiniz. Dişleri duruma göre kaydırın veya boşlukları diş aralarında uygun konuma açın.
1764678550323.png
1764678573332.png
-Geometri kontrolünde hataları düzeltin.
-Kaset döşeme dişlerinin sürekliliklerine dikkat edin.
-Kaset döşeme tanımlarken referans kirişleri döşeme ortasına gelecek şekilde tanımlamayın bundan dolayı aşağıdaki işaretlediğim durum oluşuyor. Eksik diş durumu hatalı referans kiriş tanımlamasından kaynaklıdır.
1764678649255.png

Kaset dişlerinin ana kirişler ile çakışması durumları analizde hata oluşturabilir.
1764678700873.png
 
Geri
Üst