Hesap raporu kiriş kesme kuvvetlerinin değiştirilip oynama yapıldığı ifade edilerek geri çevrildi. Raporda kiriş hesap güvenliğini yorumlarken nelere dikkat etmeliyiz
 

Ekli dosyalar

Hesap raporu kiriş kesme kuvvetlerinin değiştirilip oynama yapıldığı ifade edilerek geri çevrildi. Raporda kiriş hesap güvenliğini yorumlarken nelere dikkat etmeliyiz
merhaba,ilgili statik rapor ilgili betonarme yapının dayanıma göre tasarıma ait statik hesap raporu.performans analizi başlığı altında konuyu açtığınız için belirtmek istedim.bu statik rapor hususunda göründüğü kadarıyla söyleyebileceğim göreli kat ötelemesi sınırının 0.016 yerine 0.008 alınması gerektiği şayet 0.016 alınırsa bunun deneysel yollarla kanıtlanması ve idareye bu yolla sunulması gerektiği ve bodrum toprak perdelerine statik ve dinamik toprak basıncı yüklemelerinin tanımlanması gerektiğidir(geoteknik rapordaki değerler alınarak veyahut tbdy 2018 bölüm 16.11'e göre hesaplanarak).bahsettiğiniz gibi durumun oluşu ya da olmayışı idecad proje dosyasının yapı modelinden yüklemeler kontrol edilerek anlaşılabilir.
 