Su Basman Katında Kütle merkezi ve Rijitlik Merkezi çok uzak

ORHAN14

Etkin Üye
Merhabalar subasman-zemin katımda kütle ve rijitlik merkezim çok uzak. Projeyi ekte paylaşıyorum. Üstadlarımın fikirlerini bekliyorum...
 

Ekli dosyalar

  • Statik.cde
    303 KB · Görüntüleme: 28
Merhabalar subasman-zemin katımda kütle ve rijitlik merkezim çok uzak. Projeyi ekte paylaşıyorum
önerilerim;
--problem görülmüyor,
--zemin katta su basman perdesi ile bağlanmayan orta kolonların dar kenarlarını 520/10=yaklaşık 50 cm yapınız,
--2. kat ve çatı katı kullanılmayacaksa duvar yükleri kaldırılabilir, döşeme yükleri azaltılabilir.
 
Geri
Üst