Krtk

Yeni Üye
Merhaba ,
Projelerde subasman perdeleri farklı şekillerde tanımlanmaktadır.
1) Su basman perdesini kat olarak tanımlayıp rijit diyafram olarak çözüm yapmak
2) Su basman perdelerinin yüksekliğini kat yüksekliğine dahil edip rijit diyaframlı çözmek
3) Su basman perdelerini rijit diyafram kabulü yapmadan kat yüksekliğine dahil edip çözmek
4) Su basman perdelerini rijit diyafram kabulü yapmadan ayrı bir kat olarak tanımlayıp çözmek

Bu çözümlerden hangisi doğru bir çözümdür ?
 
Kısa perdeleri kata dahil ediyorum ama 2.5 m gibi yüksek subasman perdeleri olunca aynı rijit bodrum kat gibi çözüyorum. Diğer türlü kat yüksekliği 5m civarı oluyor ve perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/16 sından az olamaz maddesine takılmamak için böyle bir çözüm üretiyorum.
 
yatay yükü aktaracak döşeme yoksa hatalı (çözüm) modelleme olur.
Merhaba;
Su basman perdelerini ayrı bir kat olarak tanımlamak için belirli bir yükseklik seviyesi var mıdır?
Kat olarak tanımladığımızda 2018 TBDY' inde
3.3.1.2 – 3.3.1.1’de verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan bodrumlu binalar ve
bodrumsuz binalar’da bina tabanı temel üst kotunda tanımlanır.
ibaresinden su basman yüksekliğini de bina yüksekliğine eklendiğini anlıyorum. Buna bağlı olarak BYS değerlerinde de değişiklikler olabiliyor.
Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz?
 
Su basman perdelerini ayrı bir kat olarak tanımlamak için belirli bir yükseklik seviyesi var mıdır?
yoktur,
3.3.1.2 – 3.3.1.1’de verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan bodrumlu binalar ve
bodrumsuz binalar’da bina tabanı temel üst kotunda tanımlanır.
ibaresinden su basman yüksekliğini de bina yüksekliğine eklendiğini anlıyorum. Buna bağlı olarak BYS değerlerinde de değişiklikler olabiliyor.
Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz?
değişebilir, program otomatik olarak alıyor. müdahale etmenize gerek yok.
 
Ünver Hocam merhaba, Statik projelerimde subasman perdelerini tanımlarken idecad in tavsiye ettiği yöntem ile kat yüksekliğini ayarlayıp perdelerin üst kotlarını girerek yaptım fakat projeyi sunduğum belediye kolon donatılarını ve diğer katlarda devam eden perdelerin donatılarını yerindeki imalata uygun şekilde tanımlanmadığından dolayı hatalı olduğunu söylediler idecad de subasman seviyesini belirleyip boyuna donatıların subasman seviyesine göre bindirmeleri ayarlayabileceğim bir seçenek var mı yoksa ne yapmalıyım ? Onların istediği çizimi başka bir kat tanımlayarak yapabiliyorum fakat bu seferde zaten hem hatalı çözüm yapmış olmakla birlikte yüksekliği kısa olan katlarda kesme kuvvetleri arttığından boyuna kolon donatıları ilgili katta aşırı derecede artıyor yardımcı olursanız sevinirim.
 
Statik projelerimde subasman perdelerini tanımlarken idecad in tavsiye ettiği yöntem ile kat yüksekliğini ayarlayıp perdelerin üst kotlarını girerek yaptım fakat projeyi sunduğum belediye kolon donatılarını ve diğer katlarda devam eden perdelerin donatılarını yerindeki imalata uygun şekilde tanımlanmadığından dolayı hatalı olduğunu söylediler
Kat betonunun kolonlar ve subasman perdeleri ile birlikte döküldüğü düşünülürse bindirme bölgeleri doğrudur.
Subasman seviyesine kadar olan kısım ayrı dökülecek ise çizim için subasmanın ayrı bir kat olarak tanımlandığı 2. bir model oluşturulmalıdır.
Ayrıca bu model kolonlarda subasman perdelerinin üst kotundaki oluşacak eğilme momenti ve kesme kuvvetlerinin dikkate alınarak betonarme donatı tasarımı yapıldığı için kontrol amaçlı kullanılmalıdır.
Bu istek notlarımızda kayıtlıdır. 11 versiyonunda yapılması planlanmaktadır.
idecad de subasman seviyesini belirleyip boyuna donatıların subasman seviyesine göre bindirmeleri ayarlayabileceğim bir seçenek var mı yoksa ne yapmalıyım ?
Subasman katını ayrı bir kat olarak tanımladığınızda bu şekilde çizim alabilirsiniz.
Bu istek notlarımızda kayıtlıdır. 11 versiyonunda yapılması planlanmaktadır.

Onların istediği çizimi başka bir kat tanımlayarak yapabiliyorum fakat bu seferde zaten hem hatalı çözüm yapmış olmakla birlikte yüksekliği kısa olan katlarda kesme kuvvetleri arttığından boyuna kolon donatıları ilgili katta aşırı derecede artıyor yardımcı olursanız sevinirim.
Bu durumun oluşmaması için subasman perdeleri ile kolonlar arasına derz bırakılabilir.
Yukarıda belirttiğim gibi bu model kolonlarda subasman perdelerinin üst kotundaki oluşacak eğilme momenti ve kesme kuvvetlerinin dikkate alınarak betonarme donatı tasarımı yapıldığı için kontrol amaçlı kullanılmalıdır.
 
Kat betonunun kolonlar ve subasman perdeleri ile birlikte döküldüğü düşünülürse bindirme bölgeleri doğrudur.
Subasman seviyesine kadar olan kısım ayrı dökülecek ise çizim için subasmanın ayrı bir kat olarak tanımlandığı 2. bir model oluşturulmalıdır.
Ayrıca bu model kolonlarda subasman perdelerinin üst kotundaki oluşacak eğilme momenti ve kesme kuvvetlerinin dikkate alınarak betonarme donatı tasarımı yapıldığı için kontrol amaçlı kullanılmalıdır.
Bu istek notlarımızda kayıtlıdır. 11 versiyonunda yapılması planlanmaktadır.

Subasman katını ayrı bir kat olarak tanımladığınızda bu şekilde çizim alabilirsiniz.
Bu istek notlarımızda kayıtlıdır. 11 versiyonunda yapılması planlanmaktadır.


Bu durumun oluşmaması için subasman perdeleri ile kolonlar arasına derz bırakılabilir.
Yukarıda belirttiğim gibi bu model kolonlarda subasman perdelerinin üst kotundaki oluşacak eğilme momenti ve kesme kuvvetlerinin dikkate alınarak betonarme donatı tasarımı yapıldığı için kontrol amaçlı kullanılmalıdır.
Kaç cm derz bırakabiliriz peki? Yorumlarınız için teşekkürler bu arada.
 
Geri
Üst