V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Su Basman Perdesi Tanımlama

B176

Yeni Üye
173cm su basman perdemi kat yüksekliğine ekleyip zemin katta gösteriyordum. Yapı Denetim su basman perdelerini ayrı bir kat olarak tanımlamamı istedi. Rijit kat olarak işaretleyip ayrı kat girdim. Asansör perdelerim ve etrafındaki subasman perdelerim orantısız donatı çıkarıyor. Kolonlarımda da normale oranla çok fazla donatı çıkıyor. Donatıların fazla çıkma sebebi nedir? Bu yükseklikteki subasmanı ayrı kat olarak tanımlamak zorunda mıyım? Yönetmelikte böyle bir şey göremedim.
Önerilerinize açığım teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

Yönetmelikte subasmanla ilgili herhangi bir şey yok. Ancak bu proje için doğrusu ayrı kat tanımlamamanızdır.
Teorik olarak bir kattan sözedilebilmesi için katın döşemeleri ve diyaframı olmalıdır, ve binanın geri kalanına oranla belirgin bir yatay rijitliği olmalıdır. Kat, döşemeler aracılığı ile yatayda rijit ya da rijite yakın bir hareket yapmalıdır.
Yönetmelik sadece bu maddede üstü biraz kapalı olarak benzer bir yorum getiriyor:

1769873631886.png
 
Geri
Üst