SUBASMAN KOLON

BURADA SUBASMAN KATI AYRIMI TTANIMLANMALI? YÜKSEKLİK FAZLA ONA GÖRE CEVAP LÜTFEN.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-01-01 192347.png
    Ekran görüntüsü 2026-01-01 192347.png
    19.2 KB · Görüntüleme: 25
ozaman su basman kotuna döşeme mi tamımlanmalı kolonlarda kısa açıkça çözüm nedirEkli dosyayı görüntüle 57967
evet subasman kotuna döşeme tanımlanmalı. kolonların kısa olmasının bir önemi yok. kolonlar aşırı kısa olursa örneğin 50cm gibi o zaman döşeme tanımlamadan ve ayrı kat oluşturmadan aynı kat içerisinde çözebilirsiniz. saygılarımla...
 
Merhabalar forumu inceledim subasman için kat tanımlamaya olumlu bakılan ve ayrı kat tanımlanamaz diyen bir çok geri dönüş okudum. Sahada uygulama yapan arkadaşlar kirişli radye ve üzerine ayrı dilastasyonlu yükseltme perdesini kabul etmediği için iş kaçırır duruma geldik. Subasman perdeli altına radye temelli sistem talep edilir durumda. Bu sistemi modellerken ayrı kat olarak tanımlayıp buraya subasman perdelerini atayıp döşeme koymayınca hatalı olduğunu yazmışsınız ama yerinde uygulamada perdelerin üzerinde betonarme bir döşeme uygulanmıyor. Ayrı kat tanımlamadan zemin kata kot girerek tanımlandığında 5-5.5 m yüksekliğinde katları ayakta tutmak mümkün olmuyor. Yönetmeliğe baktığımızda bize net bir veri vermiyor. Bu iş son olarak tasarımcının yorumuna mı kalıyor? Ayrıca kat tanımlandığında hesapta bodrum kat sayısı 1 olarak görünüyor ama yapı denetimler bodrumun yok diyor. Sonuç olarak nasıl çözebiliriz bu durumu?
 