15 Kasım 2025 tarihinden sonra ürün fiyatları güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Subasman perdesi üstü kullanıcı yükü tanımlama ve radye temel üzeri dolgu yükü tanımlama

İyi günler.İncelediğim birçok projede subasman perdesi üzerine duvar yükü ( 2.8 metre ) olaraktan kullanıcı tanımlı yük tanımlanmamış.Ayrıca radye temel üzerinde 1 metre subasman oldugunu düşündüğümüzde radye üzerine 1 metre dolgu malzeme radye temel kaplama yüküne ilave edilmemiş.Sayısal açıdan radye üzerine 1.8tf/m^3 / 1 metre den 1.8tf/m^2 kaplama yükü eklemek doğru olmayacak mıdır dolgu malzemeden dolayı ( Dolgu ağırlığını 1.8tf/m^3 olarak baz aldım ) . Ben bu yüklerin eklenmesi tarafıyım.Bu durum hakkında kaçırdıgım bir nokta var mı bilgilendirilebilirsem çok sevinirim.
 
birçok projede subasman perdesi üzerine duvar yükü ( 2.8 metre ) olaraktan kullanıcı tanımlı yük tanımlanmamış.
Perde üzerine çizgisel yük olarak tanımlanması uygun olur.

radye temel üzerinde 1 metre subasman oldugunu düşündüğümüzde radye üzerine 1 metre dolgu malzeme radye temel kaplama yüküne ilave edilmemiş
Subasman dolgu ağırlığı, radye temel kaplama yüklerine ilave edilmelidir.
 