Subasman Perdesi nasıl modellenir

Bodrumsuz , Z+1 yapıda (zemin kat yüksekliği 4m); Subasman perdesini (90cm) olarak tüm kolonları birleştirecek şekilde çerçeve kısmında ve iç kısımlarda, zemin katın 4m yüksekliği içerisinde, su basmana ayrı bir kat tanımlamadan ve kolonlarla arasına derz boşluğu bırakmadan ve subasman perdesi seçeneğini seçerek oluşturdum.

- Bu şekilde; bodrumsuz yapılarda, zemin kat içerisine dahil edilerek modellenen, kat yüksekliği boyunca devam etmeyen subasman perdelerinin olduğu zemin katı, rijit kat olarak seçmeye gerek var mıdır ?
- Rijit olarak seçmek gerekiyorsa ; dış çerçevede tamamen, iç kısımlarda bazı kolonları 90cm subasman ile bağlarsak veya iç kısımlarda hiç subasman ile bağlamazsak bu rijit kat olup olmamasını etkiler mi ?
- Zemin katın bu subasman perdeleri ile bağlanan kolonlarını, kısa kolon olarak işaretleyip analize sokmaya gerek var mıdır ? Bu sorumun nedeni program benim anladığım kadarıyla zaten kolonun net açıklığını hesaplayıp hesap raporuna yansıtıyor. Ayrıyeten bunu modellerken kısa kolon diye belirtmeli miyiz ?

Not: Açılmış olan diğer konulara baktım. Lakin genel olarak derzli imalattan bahsedilmiş. Bundan dolayı yeni konu açarak sorma ihtiyacı hissettim.
İlgilenen herkese şimdiden teşekkür ediyorum.
 
- Bu şekilde; bodrumsuz yapılarda, zemin kat içerisine dahil edilerek modellenen, kat yüksekliği boyunca devam etmeyen subasman perdelerinin olduğu zemin katı, rijit kat olarak seçmeye gerek var mıdır ?
gerek yoktur. su basman perdeleri kat yüksekliğinde, binanın en az üç tarafında olması gerekir, tbdy2018 madde 3.3.1.1 sağlaması gerekir.
- Rijit olarak seçmek gerekiyorsa ; dış çerçevede tamamen, iç kısımlarda bazı kolonları 90cm subasman ile bağlarsak veya iç kısımlarda hiç subasman ile bağlamazsak bu rijit kat olup olmamasını etkiler mi ?
rijit kat olarak seçilmesi uygun değil,
- Zemin katın bu subasman perdeleri ile bağlanan kolonlarını, kısa kolon olarak işaretleyip analize sokmaya gerek var mıdır ? Bu sorumun nedeni program benim anladığım kadarıyla zaten kolonun net açıklığını hesaplayıp hesap raporuna yansıtıyor. Ayrıyeten bunu modellerken kısa kolon diye belirtmeli miyiz ?
kısa kolon olarak seçmeye gerek yok.
Kısa kolonlar dahil tüm elemanlar taşıyıcı sistemde gerçek boyları ile otomatik olarak tanımlanır.
 
gerek yoktur. su basman perdeleri kat yüksekliğinde, binanın en az üç tarafında olması gerekir, tbdy2018 madde 3.3.1.1 sağlaması gerekir.

rijit kat olarak seçilmesi uygun değil,

kısa kolon olarak seçmeye gerek yok.
Kısa kolonlar dahil tüm elemanlar taşıyıcı sistemde gerçek boyları ile otomatik olarak tanımlanır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Açıklamanız ve zaman ayırdığınız için teşekkürler Ünver Bey.
 
Geri