V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Subasman Perdesi Tasarımı

davutgalip

Yeni Üye
Merhaba,

Projemde görseldeki gibi perdelerim mevcut. Bu yapıda rijit olmayan bodrum kat var ve arazi kotlarından ötürü bu cephede binaya dışardan toprak dolgusu geliyor. Bu işaretlemiş olduğum perdeleri bu yüzden koymak zorundayım. Perdelerim sadece bodrum ve zemin katta mevcut. 1. ve 2. katlarıma çıkmıyor. Bu düzende
bu iki kattaki perdelerimi subasman perdesi / üst katlara devam etmeyen perde olarak işaretleyebilir miyim?
veyahut bodrumdakileri normal perde zemindekileri subasman olarak mı işaretlemeliyim?
veyahut hiçbirini mi işaretlememeliyim?

Subasman olarak işaretleyemediğim senaryoda y ekseninde küçük bir perdem daha çıkıyor ve yapımda başka y ekseninde bir perde yok. Dolayısıyla X ve Y ekseninde R katsayısını 7 olarak aldırıyor ve R=4/5R uygulatıyor. Bu senaryoda dahi y ekseninde tek bir perdenin bulunması doğru değil gibi geliyor. Subasman perdesi olarak işaretleyebildiğim durumda ise bunları istemiyor.

Subasman olarak işaretleyemediğim senaryoda Y ekseninde tek perde olmaması adına bu kısımda 30x175 boyutlarında kolon koyabilir miyim?

subasmanı işaretlediğimde ne gibi bir kabul yapıyor da bu şartları istemiyor. Biraz da mantığını anlamak istiyorum. Projem ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • resim_2025-02-11_173026494.png
    resim_2025-02-11_173026494.png
    269.1 KB · Görüntüleme: 45
  • Projem.cde
    Projem.cde
    8.4 MB · Görüntüleme: 3
Son düzenleme:
modelle önerilerim;
bu iki kattaki perdelerimi subasman perdesi / üst katlara devam etmeyen perde olarak işaretleyebilir miyim?
Evet, (dış akslarda olan perdeler için)
veyahut bodrumdakileri normal perde zemindekileri subasman olarak mı işaretlemeliyim?
Hayır, dış akslardakilerin hepsi su basman perdesi olacak,
Subasman olarak işaretleyemediğim senaryoda y ekseninde küçük bir perdem daha çıkıyor ve yapımda başka y ekseninde bir perde yok. Dolayısıyla X ve Y ekseninde R katsayısını 7 olarak aldırıyor ve R=4/5R uygulatıyor. Bu senaryoda dahi y ekseninde tek bir perdenin bulunması doğru değil gibi geliyor. Subasman perdesi olarak işaretleyebildiğim durumda ise bunları istemiyor.
Su basman perdesi olarak işaretlenmeli,
Subasman olarak işaretleyemediğim senaryoda Y ekseninde tek perde olmaması adına bu kısımda 30x175 boyutlarında kolon koyabilir miyim?
Hatalı senaryo,
subasmanı işaretlediğimde ne gibi bir kabul yapıyor da bu şartları istemiyor. Biraz da mantığını anlamak istiyorum. Projem ektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Subasman perdesi olarak tasarıma devam ettiğimde işaretlediğim 120cm uzunluğundaki perdede oluşan kesme kuvvetinden ötürü ihtiyaç duyulan etriye çapı anormal derecede artıyor. Toprak yüklerini kaldırdığımda da problem devam ediyor. Bunun sebebi ne olabilir. (Donatıları sürtünme kesme dayanımı sağlamak amacıyal sabitledim. Serbest bıraktığımda da aynı kesme ihtiyacı oluyor.)

-Ek olarak bu perdeyi tamamen kaldırıp tüm katlarda devam edecek şekilde 30x175 kolon koymamın bir mahsuru olur mu? bu kolona da toprak yükünü aynı değerde etkittiğimde kesme uyarısı ile karşılaşmıyorum.
 

Ekli dosyalar

  • resim_2025-02-11_200423333.png
    resim_2025-02-11_200423333.png
    23 KB · Görüntüleme: 41
  • resim_2025-02-11_200553227.png
    resim_2025-02-11_200553227.png
    131.8 KB · Görüntüleme: 25
  • resim_2025-02-11_201404537.png
    resim_2025-02-11_201404537.png
    124.7 KB · Görüntüleme: 39
Son düzenleme: