

İyi çalışmalar;
Ekte yolladığım projede normal perde ile subasman perdeleri mevcuttur. Tüm katlarda P4 perdelerin boyutu 203.42 olmasına rağmen zemin katta subasman perdesi ile birleştirince zemin katta hesaplarda ve raporlarda 204.25 e çıkmaktadır. Maalesef Yapı denetimci arkadaş buna çok takılmakta perde boyutu aynı olmasına rağmen niçin bu şekilde gözükmekte. İki perde arasında dilatasyon bırakınca bu sorun çözelmekte fakat bu seferde perdede zımbalama donatısını çıkmakta. Her ne kadar yapı denetimci arkadaşlar komik bir şekilde de yarım santime takılsada aynı durum başka perdede perde 179 cm iken 200 cm olarak gözükmekte oda aynı şekilde perdeler arasında dilatasyon bırakanca düzelmekte. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?