Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Surşarj Yükü

6 metre derinlikte, 3.5 metre genişlikte bir istinat duvarım var. 3.6 metresi, zemin birim hacim ağırlığı 1.8 t/m3 olan dolguyla dolu ve bunu istinat parametrelerine girdim. Bu dolgunun üzerinde ise(kendi temeli olan) 2.7 metre derinliğinde bir havuz var, mevcut havuzun istinat duvarına etki eden yükünü giremiyorum direkt çizgisel yük olarak bu yüzden surşarj yükü olarak girmek istiyorum. Mevcut hidrostatik basıncı, surşarj yüküne çevirmemde yardımcı olur musunuz?
 
Çeviremezsin. Sürşarj yükü başka bir şey, hidrostatik yük başka bir şey. Ancak istinat duvarını perde ve radye olarak modelleyip doğru yükü elle girebilirsin. Bu durumda gerekli stabilite tahkiklerini elle yapman gerekir. Ayrıca suyun dinamik etkiside var. Bunuda ihmal etmemelisin.
 
Geri
Üst