Tünel kalıp projesinde R kat sayısı seçiminde bağ kirişli boşluklu perde (A12) seçilip bağ kiriş bağlılık derecesi şartları sağlanırsa kiriş genişlik hatası (25cm) düzelir mi?Bunun olabileceğini deprem yönetmeliği ifade etmiş IDECAD da bu hata bu şekilde giderilebilir mi? '' Kirişlerimizi bu yöntemle 20 cm yapabilir miyiz?''
TBDY 2018 7.4.1 (d) Kiriş genişliği ve yüksekliği ile ilgili olarak yukarıda (a), (b) ve (c)’de belirtilen sınırlamalar, kolonlara mafsallı olarak bağlanan betonarme kirişler, bağ kirişli (boşluklu) perdelerin bağ kirişleri ve çerçeve kirişlerine kolon-kiriş düğüm noktaları dışında saplanan ikincil kirişler için zorunlu değildir.
 