Herkese merhaba , tünel kalıp projelerinde kiriş genişliği 20 cm yapılabilirmi ?Birde Perde oranı son katta makine dairesinde sağlamıyor ne yapmalıyım ?
 
Perde oranı son katta makine dairesinde sağlamıyor ne yapmalıyım ?
11 versiyonda kat genel ayarlarında makine dairesi olarak tanımlanmış katlarda perde oranı kontrolü yapılmamaktadır.
10 versiyonda bu katta oran hatası varsa dikkate almayabilirsiniz veya bu katı modelden silerek perde oranı kontrolü raporu alınız.

tünel kalıp projelerinde kiriş genişliği 20 cm yapılabilirmi ?
Tünel kalıp projelerine özel bir durum yok. 7.4.1.1. Maddesinde perdelere kendi düzlemi içinde bağlanan kirişlerin en kesit koşullarında kiriş gövde genişliği en az 25cm olacak koşulu yer almaktadır.
Tünel kalıp projelerindeki kirişlerde genel olarak bu tanıma girdiği için en az 25cm yapılmalıdır.
Geometri kontrolünde bu ayrım yapılmaz perdelere saplanan tüm kirişlerde 25cm minimum kalınlık durumu kontrol edilir.
1729083281727.png
 
Yasin Bey merhaba, yukarıda konuşulan konu ile ilgili kafama tam oturmayan bir durum var. Madde 7.4.1 d bendinde bağ kirişli(boşluklu) perdelerin bağ kirişleri için a,b,c de yazan koşulların zorunlu olmadığı yazıyor. Dolayısı ile tünel kalıp sisteminde boşlukları oluşturan kirişlerin genişliklerini 20cm yapabiliyor olmamız gerekmez mi? Beni aydınlatırsanız sevinirim.
 
Evet doğru. Forum sayfasını inceleyiniz.
 
Yönetmeliğe göre bağ kirişi olarak tanımlanan kirişler 20cm genişliğinde yapılabiliyor fakat idecad hesap raporunda bu durum hata olarak karşımıza çıktığından, kontrol mercilerine hatasız bir rapor sunamıyoruz şu durumda doğru mu anlıyorum? Bu mağduriyeti gidermek için yapabileceğiniz bir şey yok mu acaba?
 
Bu durum 11 versiyonunda düzeltilmiştir. 10 versiyonunda kirişlerde "bağ kiriş" durumu dikkate alınmadan forum sayfasında paylaştığım gibi kesit kontrolü yapılmaktadır.
Eğer 10 versiyon kullanımız iseniz mevcut projenizi 11 versiyon demo ile kontrol edebilirsiniz.
 
Projenizde gönderdiğiniz hali ile bağ kiriş bağlılık derecesi oranları sağlanmıyor.
Tek kat olarak modeliniz yarım bırakılmış. Kat kopyalama işlemlerinden sonra tekrar analiz yaparsanız bu oranların bazıları sağlayacaktır.
Sadece bu elemanlarda kiriş kalınlığı 20cm'e düşürülebilir.
1784881444496.png
 
Yasin Bey, incelemeniz teşekkür ederim. Tünel kalıp sisteminde tüm kapı vb. boşlukları oluşturmak için uzun boşluklar gerekiyor bu da uzun ve rijitliği az kirişler anlamına geliyor, yani bağ kirişi bağlılık derecesini çoğu boşlukta karşılayamayacağız. O halde tüm kirişleri 25cm yapmak zorunluluk görünüyor. Fakat örnek projeleri incelediğimde 20cm perde ve kiriş genişliği ile çözülmüş. Bu konuda incelediğim projelerde yönetmeliğe aykırı bir iş yapılmış mı demeliyiz?
 