15/11/2025’den sonra fiyatlar güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Tüm kat boyunca devam etmeyen kolonlar

muhendiz381

Yeni Üye
Merhabalar sormak istediğim soru tüm kat boyunca devam etmeyen kolonların alfa s hesabına katılması ne kadar doğru ? sonuçta tüm kat boyunca devam etmeyen perdeleri alfa s hesabına dahil etmiyoruz fakat bodrum ve zemin katta olan kolonları alfa s hesabına dahil ediyoruz.
 
Merhabalar,
DY2007 de tüm kat devam etmeyen kolonların alfa s hesabına ilişkin durumu için net bir açıklama yoktu ve belirsizlik vardı.
Yeni Deprem Yönetmeliği 2018 ile beraber alfa s hesabı kaldırıldı.
Yeni Deprem yönetmeliğinde taşıyıcı sistem türüne göre tablodan R (taşıyıcı sistem davranış katsayısı), D (dayanım fazlalığı katsayısı) ve BYS ( İzin verilen bina yükseklik sınıfları) göre seçim yapılıyor.
 