eissenhover
Etkin Üye
Merhabalar, genelde çelik projelerde karşılaştığım bir hususu sizlere danışmak isterim, ekte örnek olması için basit bir model yer almakta, bu sistem 6 tonluk bir su tankını taşıyacak, sormak istediğim husus;
- Analiz sonrası tüm kontroller sağlanmış durumda, fakat 3 boyutlu model üzerinden deformasyonları irdelediğimde genelde tüm kombinasyonlarda (çelik ve bet. tasarım zarfları dahil) max deformasyon 2-3 mm civarında iken modal E1-E2... kombinasyonlarında 385 mm lere çıkan değerler söz konusu, bunu nasıl yorumlamalıyız? çelik tasarım zarfına göre mi hareket etmeliyiz?
- Analiz sonrası tüm kontroller sağlanmış durumda, fakat 3 boyutlu model üzerinden deformasyonları irdelediğimde genelde tüm kombinasyonlarda (çelik ve bet. tasarım zarfları dahil) max deformasyon 2-3 mm civarında iken modal E1-E2... kombinasyonlarında 385 mm lere çıkan değerler söz konusu, bunu nasıl yorumlamalıyız? çelik tasarım zarfına göre mi hareket etmeliyiz?