Merhaba,

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi 1.kat küçülmekte. Zemin katta ve bodrum katta ise duvarlar sağ taraftaki kolona saplanan kirişler altından geçmektedir. Dolayısı ile zemin katta ve bodrum katta uçlarına tanımladığım kolonları olan 155 cm bir perde ile (kolon=50 + perdeortası=55 + kolon=50) iki kat çıkıp 1. katta sadece soldaki kolonu devam ettirebilir miyim?
 
Bu arada zemin katta kirişi sağdan gelen kirişe saplama yapmak istemedim. Kesme bölgesinde olduğu için.
 
Anlayabildiğim kadarıyla modelde bir sıkıntı görünmüyor. Yapılabilir Ama dıştaki kolona gerek yok gibi duruyor. Sanki sadece perde olarak devam etse yeterli olacak.