TBDY 7.4.3.1 kenetlenme boyu

Tasarımını yaptığımız kurs ve lojman projemizde K63 kirişinin S6 kolonuna kenetlenme boyu sağlanamamaktadır. Bununla ilgili çözüm alternatifleri ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.

Herkese kolay gelsin..
 

Ekli dosyalar

  • YENİMAHALLE KURS.cde
    1.7 MB · Görüntüleme: 11
Teşekkür Ederim. Söylediğiniz şekilde analiz yaptığımda herhangi bir hata vermeden sistem çözülmüştür. Bu tasarımda genel olarak dikkat edilmesi gereken başka bir husus var mı?
-Kaset döşeme sistemlerinde "Yarı rijit diyafram" yöntemine göre çözüm yapılmasını öneririz.
-K63 kirişinin perde uç noktasından bağlanması uygun olur.

1669097018405.png

K63 ve K61 kirişlerinin sürekli çözülmesi için Genel Betonarme parametreleri diyaloğunda "Arasındaki açı farkı küçük kirişleri kabul et" satırına açı değeri girilmesi uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İyi çalışmalar
 
-Kaset döşeme sistemlerinde "Yarı rijit diyafram" yöntemine göre çözüm yapılmasını öneririz.
-K63 kirişinin perde uç noktasından bağlanması uygun olur.

Ekli dosyayı görüntüle 28993

K63 ve K61 kirişlerinin sürekli çözülmesi için Genel Betonarme parametreleri diyaloğunda "Arasındaki açı farkı küçük kirişleri kabul et" satırına açı değeri girilmesi uygun olur.