Merhaba, aynı modelde perde kesme kuvvetleri ve kapasiteleri karşılıştırıldığında ciddi farklar var. Amerikan yönetmeliğinde ivme değerleri daha düşük olmasına rağmen kesme kuvveti çok daha fazla. Modele deprem parametleri aynı girildi, gözden kaçırdığımız bir nokta mı var? amerikan yönetmeliği ile çözümde dikkat etmemiz gereken özel bir nokta var mı?
Her iki yönetmelik için de hesaplanan kesme dayanımı değerleri doğru çıkmaktadır. Emin olmak adına tek tek elle hesapladım. Şimdi hem TBDY hem de ACI 318-19 'daki hesap adımlarını sıralayacağım.
Buradaki tüm işlemleri yönetmeliklerde verilen birimlere uygun şekilde yapacağım. Bu sebeple TBDY için N-mm birimlerini, ACI için de lbf-in birimlerini kullanacağım. Yönetmeliklerin "simgeler" bölümünde bu şekilde tanımlanmıştır.
TBDY 7.6.7 Perdelerin Kesme Güvenliği
Perdelerin kesme güvenliği değerleri yukarıdaki formül ile belirtilmektedir.
Perde enkesit alanı Ach = 400*4500 = 1800000 mm2
Projenizde tanımladığınız C35 beton için; fctd = fctk / 1.5 = 1.852 / 1.5 = 1.2347 N/mm2
S420 donatısı için fywd = 420/1.15 = 365.22 N/mm2
fi12/20 için; Perde enine donatı oranı ;
fi 12 'nin donatı enkesit alanı As = pi*12*12/4 = 113.097 mm2
rho_sh = 2*As / b*s = 2*113.097 / 400*200 = 0.002827433
Bu durumda Vr = Ach*(0.65*fctd + rho_sh*fywd) = 1800000 *(0.65*1.2347 + 0.002827433*365.22) *0.001 = 3303.29 kN olarak bulduk.
Bu değer programda belirtile değerin aynısıdır.
Benzer hesap ACI 318-19 'da açıklamış 18.10.4 'te belirtilen kesme dayanımı değeri için hesaplayalım.
ACI 18.10.4 Shear Strength
Beton sınıfı C35 olduğu için fc' = 35 MPa = 5076.321 psi
Donatı çekme dayanımı fyt = 420 MPa = 60915.85 psi
Enine donatı oranı rho_t = 0.002827433
Enkesit alanı Acv = 1800000 mm2 = 2790.006 in2
alfa_c = 2 ve labmda = 1 (yerinde dökme beton için)
Bu durumda Vn = Acv * (alfa_c * lambda * kök(fc') + rho_t*fyt) = 2790.006 * [ 2*1*karekök(5076.321) + 0.002827433*60915.85 ] =
Vn = 878104.3672 lbf = 3906.00 kN
olarak buluruz. ACI 'da belirtilen kesme dayanımı için güvenlik katsayısı sismik tasarımda 0.6 olarak tanımlanmıştır.
Bu durumda esas kayma dayannımı değeri fi*Vn = 0.6 * 3906.00 = 2343.60 kN olarak bulduk. Bu değerde ideCAD statikte belirtilen değer ile birebir aynıdır.
Burada görüldüğü üzere malzeme ve güvenlik katsayıları ile ilgili birbirinden farklı durumlar söz konusu. Yönetmeliklerde belirtilen tüm koşullar dikkate alındığında sonuçlar bu şekilde çıkmaktadır.
SAygılarımla...