V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Tek bir elemanın yönünü dikey iken yatay olarak konumlandırdığımız proje

Merhabalar kolaylıklar diliyorum, bugün bende bir projemiz için ön çalışma olarak modelleme yaptık aşağı yukarı bizi neler bekliyor görelim istedik (mimari proje onayı henüz olmadı). Yeni konu olarak açacaktım fakat bu konuyu görünce cevap olarak bende sizlerden yardım talep etmek istedim sayın yetkililerimiz durum şöyle iki farklı model paylaşacağım sizlerle öteleme değerlerini ve kalıp planın da yapılan değişiklikleri ekran görüntüsü olarak paylaşacağım sormak istediğim şey sadece tek bir elemanın yönünü dikey iken yatay olarak konumlandırdığımız da çok yüksek olan öteleme değerlerinin birden sınır değerlerin altına düşmesi bu duruma tabi ki sevindim ancak tek bir elemanın bu denli değerleri artırması veya azaltması nasıl oluyor yüksek olan öteleme değerlerini düşürebilmek adına yeri geliyor yüzlerce tasarım değişikliğine gidiyoruz elimizden geldiğince mimari tasarımı bozmadan ama statiğimize de iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz gayret ediyoruz yeri geliyor mimari tasarımı da bozmak durumunda kalıyoruz ve bunların hepsi çok fazla zaman kaybı oluyor eğer ki bu konu bahsi olan elemanı yatay olarak çevirmek aklımıza günler günler sonra gelseydi inanın zaman açısından sıkıntılar yaşatırdı ki önceden bu tür şeyler oldu, bilgilendirmek adına modelimizin çözümü tam olarak yapılmadı (merdivenler de modellenmedi) bizim için en büyük hata GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ olduğu için diğer hatalara ilk etapta bakmıyoruz önce ötelemeyi aşmaya çalışıyoruz diğer hatalar zaten daha basit hatalar onları gidermede zorlanmıyoruz zaten Demet Hanımın paylaşımına denk geldiğim için benimde kafam da soru işaretleri doğdu o yüzden sizlere bahsetmek istedim teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • DATA 1 ÖTELEME DEĞERLERİ.png
    DATA 1 ÖTELEME DEĞERLERİ.png
    13.2 KB · Görüntüleme: 37
  • DATA 1.png
    DATA 1.png
    47.6 KB · Görüntüleme: 35
  • DATA 2 ÖTELEME DEĞERLERİ.png
    DATA 2 ÖTELEME DEĞERLERİ.png
    13.1 KB · Görüntüleme: 34
  • DATA 2.png
    DATA 2.png
    62.3 KB · Görüntüleme: 35
  • DATA1.cde
    DATA1.cde
    4.9 MB · Görüntüleme: 8
  • DATA2.cde
    DATA2.cde
    4.9 MB · Görüntüleme: 7
1795357844309.png

Bu değişiklik, tam da diğer mesajda
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
belirttiğim gibi yapıldığında, binaya pozitif taşıyıcı sistem kararlılığı sağlayacaktır. Hem rijitlik merkezinden uzak hem de simetriyi bozmadan, kenara paralel ve uzun doğrultuya destek veren bir değişiklik.

Bir perdenin yönünü değiştirmek tüm yapının yatay rijitlik dağılımını ve burulma davranışını etkileyebilir. İşaretli P33 perdesinin güçlü doğrultusunun X yönüne alınması, ötelemenin yüksek olduğu yöndeki rijitlik katkısını artırmıştır. Yeni düzenlemede ötelemelerin yanı sıra burulma ve ikinci mertebe etkileri de azalmıştır. Bu nedenle uygun konumdaki tek bir perde düzenlemesinin yapı davranışında belirgin iyileşme sağlaması mümkündür; perde doğrultusu ve yerleşimi bu açıdan oldukça önemlidir.

Karşılaştırılan modellerde perde boyu ve komşu eleman düzenlemeleri de değiştiği için iyileşmenin tamamını yalnızca yön değişimine bağlamak doğru olmaz. İncelediğimiz ikinci modelde kritik X öteleme oranı yaklaşık %42 azalmış.
 