V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

TEMEL ÜSTÜ 118CM DOLGUYU KAT OLARAK TANIMLAMAK

Şefibrahim

Yeni Üye
Merhaba. Bir projede temel üstü dolgu dolgu katı olarak tanımlanmış. Temel üstünden itibaren bodrum kat perde yüksekliği 418cm. Bu yüksekliğe göre perde kalınlığı belirlense 27cm kalınlığında olması gerekir. Fakat 118cm dolgu katını ayrı bir kat olarak tanımladığı için bodrum kat yüksekliğini 300cm alıyor. Bu şekilde perde kalınlığını 25cm yapmış.

Perde kalınlığı hangi yüksekliğe göre belirlenmelidir?
Dolguyu ayrı bir kat olarak tanımlamak doğru mudur?
 
Merhaba. Bir projede temel üstü dolgu dolgu katı olarak tanımlanmış. Temel üstünden itibaren bodrum kat perde yüksekliği 418cm. Bu yüksekliğe göre perde kalınlığı belirlense 27cm kalınlığında olması gerekir. Fakat 118cm dolgu katını ayrı bir kat olarak tanımladığı için bodrum kat yüksekliğini 300cm alıyor. Bu şekilde perde kalınlığını 25cm yapmış.

Perde kalınlığı hangi yüksekliğe göre belirlenmelidir?
Dolguyu ayrı bir kat olarak tanımlamak doğru mudur?
Ayrı bir kat olarak tanımlayıp rijit bodrum kat tikini işaretlemek en doğrusu. Dolgu kat temelle bir çalışıp kat yüksekliği Hn'e dahil edilmemelidir. Eğer ayrı kat olarak tanımlamayacaksanız dolgudaki subasman perdelerini sisteme dahil etmeyip sadece paftada BAP olarak göstermeniz lazım. Eğer perdeleri zemin katta kotlu şekilde sisteme girerseniz paftada filiz yüksekliğini hatalı verir. Bu da taşıyıcı sistemin yanlış çalışmasına sebebiyet verir. Yapı denetim ve belediyelerin çoğu dolgu perdelerini yapı datasında ister. Dilatasyon derz ile paftada ayırıp göstermenizi pek kabul etmezler. Kabul etmemeleri doğru olandır. Dilatasyon derzli BAP sadece asansör çukuru perdeleri veya hatıl tarzı toprak temaslı perde duvarlar için olmalıdır. İşçiliği de zordur.
 
Geri
Üst