1.4 ton/m2 lik hareketli yükü anlayamadım. Yapı hangi amaçla kullanılacak. Aynı amaç çatı için de geçerli mi? Merdiven kulesinin üstü için de geçerli mi? Sorununuzun büyük bir kısmı bu yük analizinden kaynaklanıyor. Bilemediğim için yorum yapamıyorum. Eğer aynı yükleri kullanmaya devam edecekseniz, ben ekteki resimdeki gibi bir temel sistemi denedim. Sürekli temelleri ve sürekli tellerle bağlanmış radye sistemi kullandım. Radye kalınlığı 60 cm temel kalınlığı 100 cm oldu. Üzerinde çalışılırsa daha fazla düşebilir. Herhangi bir problem görünmüyor. Radye döşeme ve sürekli temel kiriş donatılarının çaplarını düşürürseniz daha ekonomik olacaktır.
Sadece sürekli temel olarak da bir çözüm denedim 200/100 boyutlu temelle 1-2 temel kirişi kurtarmıyor. Üzerinde çalışılırsa çözüm elde edilecek ekonomik yöntemler de bulunabilir.
Ama ben hala yüke takılmış durumdayım. Söz konusu yük binaya her an etki edecek mi? Hareketli yük azaltma maddesini uygulamayı düşünmez misiniz?
İyi çalışmalar.