V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Temel ile bağlantısı olmayan bu perdeyi en doğru şekilde nasıl modelleyebilirim?

mhmakif

Yeni Üye
Selamun Aleyküm herkese hayırlı işler. resimde işaretli olan, temel ile bağlantısı olmayan, yüksekte duran perdeyi nasıl modelleyebilirim doğru donatılandırmak açısından? şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • Ek Açıklama 2026-06-04 110906.png
    Ek Açıklama 2026-06-04 110906.png
    207.3 KB · Görüntüleme: 26
  • Ek Açıklama 2026-06-04 111334.png
    Ek Açıklama 2026-06-04 111334.png
    138.8 KB · Görüntüleme: 21
kiriş olarak modellediğimde yükseklik genişlik oranını karşılayamıyorum ve perdeyi anca çok yüksek donatı alanı ile kurtarabiliyorum. alt kotu yukarı çekip perde olarak modellediğimde ise, program perdenin temele bağlantısı olduğunu düşünüp doğru donatı vermiyor sanırım. Perdede pencere boşluğu açarak modelleyip perdenin yatay ve dikey donatılarını kiriş gibi çalışacak şekilde düzenlemek daha mı doğru olur acaba?
 
Perde olarak modellemek istiyorsanız "alt ucu ankastre mesnet" opsiyonunu kapatarak analiz yapabilirsiniz.
1780562205077.png

Bu opsiyon Perde altında mesnet oluşumunu kaldırır
1780562471068.png
 
işaret açıkkende kapalıykende aynı donatılandırmayı yapıyor.
 

Ekli dosyalar

  • Ek Açıklama 2026-06-04 115343.png
    Ek Açıklama 2026-06-04 115343.png
    192.7 KB · Görüntüleme: 21
öğrenmek ve en doğrusunu yapmak adına soruyorum. kiriş gibi donatılandırmak daha doğru olmaz mı acaba?
 
Bu opsiyon yukarıda analiz modelinde farkını gösterdiğim şekilde sadece analiz modelini etkiler.
Donatı detaylarında bir değişiklik olmaz.
Etriye kullanmak için 2b çizim düzenleme araçları ile düzenleyebilirsiniz.
 
Teşekkür ederim. Peki kiriş olarak modellemek ile perde olarak modellemek arasında analiz açısından ne gibi bir fark var. Perde olarak modellendiğinde sorun yok ama kiriş olarak modellediğimde yetersiz donatı hatası alıyorum perde modelindeki donatılardan daha fazla donatı olmasına rağmen. Çizilen geometriye göre hesap yapılmıyor mu.
 
Perde olarak tanımlandığı için donatılandırma da perde gibi yapılacaktır. Fakat sizin örneğinizde yüksek kiriş gibi donatılandırmak doğru olacaktır.
Yüksek kirişler ile ilgili koşullar otomatik kontrol edilmez.
Kiriş olarak modellemediğiniz için 7.4.2. maddesi kiriş boyuna donatı koşulları gibi kirişlere özel koşullar uygulanmaz. Fark buradan kaynaklanabilir.
1780574625104.png
Detaylar için yardım sayfalarını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1780573939809.png


1780574316983.png
 
Geri
Üst