Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Modelle önerilerim;
--yatak katsayısını kontrol ediniz, (fazla olabilir.)
--iki yüklemeli durum işaretleyiniz, (4.8.5.1)
--idecad önerdiği gibi asansör çukurunu düz modelleyiniz,
--radye ilave donatı aralıklarını 5 cm kadar azaltabilirsiniz,
Yukarıdakiler yapılınca maksimum taban basıncı 32 t/m2 oluyor. Duvarlardaki pencere ve kapı boşluklarını düşerseniz kurtarabilir.
--merdiven döşemesindeki boşluğu döşeme kenarı ile oluşturunuz,
--merdiveni mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz.
ünver beyin önerisi yatak katsayısı yüksek 2500 alındı. (4.8.5.1) seçildi. temel sehpa çapı 12lik, asansör temeli kolonları da kapsayacak şekilde genişletildi . merdiven kenarı ve kat sahanlığı kenarı band kirişleri iptal edilip merdiven sağından kiriş geçildi. maksimum taban basıncı 19.98 ton/m2.