uznmuhendislik
Üye
Merhaba,
eklediğim projede subasman perdeleri ve kolonlar arasında 5cm dilatasyon uygulayacağım. Bunun için perdeleri kolondan ayırdım. Ayırmadan önce temelde ve perdelerde herhangi bir sorun yokken ayırdıktan sonra temelde ilave donatılar arttı. Bunu öngörmek mümkündü lakin bazı ilave donatıları 2cm arayla yapmadığım sürece hesabı kurtaramıyorum. Bunun sebebi nedir?
Teşekkürler.
eklediğim projede subasman perdeleri ve kolonlar arasında 5cm dilatasyon uygulayacağım. Bunun için perdeleri kolondan ayırdım. Ayırmadan önce temelde ve perdelerde herhangi bir sorun yokken ayırdıktan sonra temelde ilave donatılar arttı. Bunu öngörmek mümkündü lakin bazı ilave donatıları 2cm arayla yapmadığım sürece hesabı kurtaramıyorum. Bunun sebebi nedir?
Teşekkürler.