temelde zımbalama

yanginenes

Yeni Üye
temelde S53 kolonunda gideremediğim bir zımbalama sorunu var. başlık yapmak fayda etmedi. anlamsız boyutta olduğunu düşünüyorum. inceleyebilir misiniz rica etsem.
 

Ekli dosyalar

  • b.cde
    4.5 MB · Görüntüleme: 9
Son düzenleme:
Zımbalama donatısı kullanılığında zımbalama gerilmelerinin 1.5fctd yi aşmaması gerekir. (TBDY2018 Madde 7.11.12 Denklem 7.30.a) S53 kolonunda bu koşul sağlanmamaktadır. Bu sebeple zımbalama donatı çapının 32'lik seçilmesinin ve etriye aralığının 1 cm. girilmesinin bir önemi yoktur.
Radye kalınlığı 5 cm artırıldığında (Denklem 7.30a )sağlanmakta ve zımbalama için etriye donatı çapı 10 luk etriye aralığı 10cm seçilmesi durumunda da kurtarmaktadır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Zımbalama donatısı kullanılığında zımbalama gerilmelerinin 1.5fctd yi aşmaması gerekir. (TBDY2018 Madde 7.11.12 Denklem 7.30.a) S53 kolonunda bu koşul sağlanmamaktadır. Bu sebeple zımbalama donatı çapının 32'lik seçilmesinin ve etriye aralığının 1 cm. girilmesinin bir önemi yoktur.
Radye kalınlığı 5 cm artırıldığında (Denklem 7.30a )sağlanmakta ve zımbalama için etriye donatı çapı 10 luk etriye aralığı 10cm seçilmesi durumunda da kurtarmaktadır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Zekai Celep hoca betonarme kitabında zımbalama dayanımı mümkün olduğunca betonarme kesit yüksekliği ile sağlanmalı ve donatı kullanılmamalı derdi. Yeni yönetmelik ile donatı tasarımına yer verdiler ama yine de 1,5*fctd (kama, rayda ise 1,75*fct) sınırı koyarak beton kesitinin çok azalmaması için sınır getirdiler. Fakat bu konuyu çoğu mühendis kaçırıyor.
 