Merhaba
Önerilerim
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
--Radye temelde dilatasyon yapacaksanız üst yapıda da yapın (Genel uygulamanın tersini tapmışsınız. Üst yapı dilatasyonlu temel bütün olarak yapılır.)
--Yapmayacaksanız radye temeli dilatasyonsuz çözün, (tek kalınlık verin 90 cm)
--Radye temel donatısı kalınlığını artırın,
--Radye temelde negatif kontrolü kaldırabilirsiniz,
--Binanın bir tarafında perde olmadığı için bodrum kat rijitliğini x yönünde kaldırın,
--Merdiven yüklerini alın
--Duvar yüklerini kontrol edin
--Bodrum katta perde kalınlıkları artırılmalı
Aşağıdakileri değiştirerek analiz yaptırdığımda:
--temeli dilatasyonsuz yaptım,
--P22-P23-P24 perdesini tek olarak vermediğinizden temelde ilave donatıda problem var. Ben P23-P24 arasına kolon koydum sorun kalmadı. (diğer döşemelerde hatalar var düzeltilmeli)

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
Düzeltilmiş proje:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 