Ters Dolgulu İstinat Duvarı

uuunnsaalll

Yeni Üye
Projemde temel ampatmanı parsel dışına taşmaması gerektiği için dolgunun ters tarafında kalıyor. Bu durumda hesaplama doğru yapılamıyor. Bunun için bir önerisi olan var mı? Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • istinat01.cde
    66.4 KB · Görüntüleme: 58
Projemde temel ampatmanı parsel dışına taşmaması gerektiği için dolgunun ters tarafında kalıyor. Bu durumda hesaplama doğru yapılamıyor. Bunun için bir önerisi olan var mı? Teşekkürler.
ekteki modellemedeki gibi hesap yaptırın, çizimde düzenleme yaparsınız. (temel genişliğini de artırmak gerekir.)
 

Ekli dosyalar

  • İSTİNAT.png
    İSTİNAT.png
    22.8 KB · Görüntüleme: 207
Projemde temel ampatmanı parsel dışına taşmaması gerektiği için dolgunun ters tarafında kalıyor. Bu durumda hesaplama doğru yapılamıyor. Bunun için bir önerisi olan var mı? Teşekkürler.
Merhaba,
Ters dolgulu istinat duvarı için Modellemeniz hatalı.
doğru hesap yapılması için programda istinat duvarı toprak yük bilgilerini, duvarın sağ tarafı aktif, sol tarafı pasif olarak kabul edip girmeniz gerekir.
İyi çalışmalar

1658382862240.png
 