v10,91 Enine donatı raporunda sıkıntı olmamasına ragmen capraz x işaretı var

kerembaysal

Yeni Üye
yenı ıde statık v 10,91 v hata raporunda sıkıntı olmamasına ragmen idecad süreklilik düzeyi yuksek kolonlar için enıne donatı kosullarında kolonda capraz x işaretı var.


Ekran Alıntısı.png
 
Gönderdiğiniz rapor ekran görüntüsüne göre yetersiz gelen kolonlarda minimum enine donatı koşulları sağlanmamış.
Örneğin S814 kolonunun Minör yönü için Ash/s değeri 29.41 cm2/m olarak hesaplanmış. Bu değer kolonda olması gereken (minimum enine donatı alanı)/(donatı aralığı) oranıdır. Asw/s değeri ise (kolonda var olan enine donatı alanı)/(donatı aralığı) oranıdır. Bu seneple Ash/s değerinin Asw/s değerinden büyük olması gerekmektedir. Kolon sarılma bölgesindeki donatı aralığını 9 cm 'den 8 cm 'ye düşürerek veya donatı çapını artırarak bu yetersizliği giderebilirsiniz.

Önümüzdeki güncellemelerde bu işlemin otomatik yapılması için gerekli not öncelikli olarak alınmıştır.
Katkınız için teşekkür ederiz.

Not: Sorularınızı projenizle beraber gönderirseniz daha iyi yardımcı olabiliriz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 
Geri
Üst