Öncelikle yanıtınız için teşekkürler. Uzun yönde sehim yapsa tüm katlarda aynı döşemenin sehim yapması lazım gelmez mi? Kanaatimce sehim sorunu saçaktan ötürü muhtemelen. Döşeme kalınlığını 15 cm yapmama rağmen sorun gene çözülemiyor. Önceki sürümlerde aynı şekildeki projelerimde böyle bir hata mevcut değildi. Ondan dolayı konusunu açmıştım. Diğer Türk programlarında aynı tasarımı oluşturduğumda da sehim hatası vermemekte. Saçağı küçültmekten başka çarem yok muhtemelen.Projenizde V11.29 sürümünde D01, D04, D30 ve D35 döşemelerinde uzun yönde sehim sınırı aşılmaktadır.
V10.94 sürümünde ilgili döşemelerin uzun yöndeki sehim kontrolü otomatik yapılmıyordu. Ancak V10.94 sürümünde de “Sehim şartını her zaman denetle” seçeneği işaretlendiğinde aynı döşemelerde sehim hatası oluşmaktadır.
İyi çalışmalar.