X VE Y YÖNÜNDE B1 DÜZENSİZLİĞİ , ZAYIF KAT

Herkese merhaba
X v Y yönünde zemin katta zayıf kat uyarısı alıyorum . Katlar arasında kot farkı ve ya bir asma kat yok . Projemi ekliyorum . Yardımcı olabilir misiniz?
İyi günler
 

Ekli dosyalar

  • M.O.A ZAYIF KAT.cde
    2.7 MB · Görüntüleme: 15
Projenin mevcut durumunda Zemin katta duvar etkili kesme alanı , 1. kata göre çok az olduğu için B1 düzensizliği sorunu oluşuyor.
Ayrı bir kat olarak tanımlanan subasman katındaki perdelerin üzerinde duvar varsa , duvar objesi ile bu duvarlar tanımlar tanımlanabilir. (veya kat parametreleri/düzensizlikler sekmesinde +akx, +aky sütunlarında duvar etkili kesme alanları manuel olarak girilebilir)

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Not: Subasman katındaki 20 cm. genişliğinde iki saçak döşeme var. Bu iki döşeme kat(diyafram) oluşumunu sağlamayacak kadar küçük. Bu iki döşemenin özelliklerden rijit diyafram oluşturma seçeneğini işaretlemeniz önerilir.
1663592205495.png
1663592451705.png
Ayrıca kat genel ayarlarında Subasman katının rijit kabul edilmemesi uygun olur.

1663592376415.png
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri