V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

X YÖNÜNDE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ YÜKSEK,RİJİTLİĞİ ARTTIRIN VE DÖŞEME SEHİM HATASI

eren61

Yeni Üye
1-DEĞERLİ BÜYÜKLERİM NE YAPTIMDIYSAM GÖRELİKAT ÖTELEME HATASINI GİDEREMEDİM YARDIM EDERSENIZ SEVİNİRİM.
2-BİRDE DİGER PROJLERDE AYNI YAŞADIĞIM BİR PROBLEM S1 KOLONUMDA BODRUMDAKI AFAKİ PUSANTAJ DİGER KATLARDA DÜZELİYOR AMA BODRUM KATTA FAZLA ATIYOR.
3 D9 SEHİM HATASI VEIYOR FAKAT ORDAKİ DÖŞEME M2 OLARAK ÇOK DÜŞÜK.NEDEN SEHİM HATASI VERIYOR.
YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.
 

Ekli dosyalar

3 D9 SEHİM HATASI VEIYOR FAKAT ORDAKİ DÖŞEME M2 OLARAK ÇOK DÜŞÜK.NEDEN SEHİM HATASI VERIYOR.
D9 Döşemesinde Toplam sehim sınırı değiştirmiş. ln/480 seçtiğiniz için sehim hatası veriliyor.

Sehim sınırları ts500 çizelge 13.3 e göre belirlenmelidir.

1709111503207.png
1709111694004.png


GÖRELİKAT ÖTELEME HATASINI GİDEREMEDİM YARDIM EDERSENIZ SEVİNİRİM.
Göreli kat ötelemesi sorunu zemin değerlerinin kötü olmasından kaynaklanıyor. Yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


2-BİRDE DİGER PROJLERDE AYNI YAŞADIĞIM BİR PROBLEM S1 KOLONUMDA BODRUMDAKI AFAKİ PUSANTAJ DİGER KATLARDA DÜZELİYOR AMA BODRUM KATTA FAZLA ATIYOR.
Bu kolonlarınız birbirine çok yakın. Projenizin simetriğinde yaptığınız gibi L şeklinde poligon kolon yapmak daha uygun olabilir.
1709113063638.png
 
degerli büyüklerimden bakacak kimse yokmu
ilave önerilerim;
--kapalı çıkmalardaki çerçeve oluşturan kirişleri aşağıdaki yönetmeliğe göre kontrol edip, yapı denetim ve belediyeden görüş alınız,
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(AGUSTOS 2023 SON DEĞİŞİKLIKLERE GÖRE)
--fiber model kullanarak hesaplayınızı işaretleyiniz,
--merdiveni mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz.
 
ÜNVER BEY KAPALI CIKMALARINI DEĞİŞTİRİCEM DOĞRU DIYORSUNUZ 3/4 YAPICAM KAT ÖTELEME HATASINI NASIL GİDEREBİLİRİM NE YAPTIYSAM OLMADI.
 
1-DEĞERLİ BÜYÜKLERİM NE YAPTIMDIYSAM GÖRELİKAT ÖTELEME HATASINI GİDEREMEDİM YARDIM EDERSENIZ SEVİNİRİM.
2-BİRDE DİGER PROJLERDE AYNI YAŞADIĞIM BİR PROBLEM S1 KOLONUMDA BODRUMDAKI AFAKİ PUSANTAJ DİGER KATLARDA DÜZELİYOR AMA BODRUM KATTA FAZLA ATIYOR.
3 D9 SEHİM HATASI VEIYOR FAKAT ORDAKİ DÖŞEME M2 OLARAK ÇOK DÜŞÜK.NEDEN SEHİM HATASI VERIYOR.
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
Projenizde poligon kolon yapılsa da göreli kat ötelemesi düzelmiyor. Ancak esnek derz veya bağlantı ile dolgu duvarlar çerçevelerden bağımsız
olma durumunda (4.9.1.3.b) düzeliyor. Fakat ek 4cdeki şemaya göre belgelendirilmelidir
 

Ekli dosyalar

Geri