x yönünde göreli kat ötelemesi yüksek

cezbe

Üye
x yönünde göreli kat ötelemesi yüksek analizden analize değişiklik gösteriyor. Hatayı bazı analiz sonuçlarında gösteriyor bazı analiz sonuçlarında göstermiyor.
 

Ekli dosyalar

  • proje.cde
    4.8 MB · Görüntüleme: 23
Projenizde yapılan üst üste analizlerde göreli kat öteleme sorununun bir analizde oluşup diğerinde oluşmaması durumunu biz göremedik. (Matris indirgemesinde çoklu işlemci kullanımı sebebiyle iki analiz sonucu arasında yaklaşık onbinde bir mertebesinde farklar olabilir)
Projenizde mevcut haliyle X yönünde -5% yüklemesinde X yönünde göreli kat öteleme sorunu mevcut. Göreli kat öteleme sorunu ve olası çözümleriyle ilgili aşağıdaki linkleri inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Not:
Analiz ayarları/tbdy seçenekleri sekmesindeki "perde devrilme momenti hesabında 1/3 şartını sağlamayan bağ kirişlerinin (nv) de katkısını dikkate al" seçeneğini işaretlemeyin.

yönetmeliğin bu haliyle işaretlenmesini önermiyoruz.

1655102237010.png
 
--Zemin sınıfı ve kat adedi sebebiyle c35 kalite beton kullanıldı.

--Göreli kat ötelemesi problemi de c35 betonun tercih edilmesiyle giderildi. Eğer giderilmeseydi ya kolon boyutlarının büyütülmesi ya da ilgili hata yönlerinde perde eklenmesi gerekirdi. Ek olarak birkaç taşıyıcı elemandaki eksenel kapasite yetersizliği hatası da c35 tercihiyle giderildi.

--bodrum perdeleri yapıyı en az 3 taraftan tam olarak çevrelemediği için tek yüklemeli hesap durumu yapılmalıdır.

--y yönünde taşıyıcı sistem perdesi olmadığı için taşıyıcı sistem davranış katsayısı 8 ve dayanım fazlalığı katsayısı 3 alındı.

--bodrum perdeleri programa hepsi seçilip sağ tıklanarak bodrum perdesi olarak ve donatı tasarımının bu dahilde yapılması sağlanarak tanımlandı.

--kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği hatasına karşın x yönündeki kenar akslardaki kirişler orta noktaya doğru 5 cm kaydırıldı ve orta noktadaki kolon yüksekliği sorunun devam ettiği kata kadar 5 cm arttırıldı ve eğik kirişlerin olduğu ve konsol döşemenin olduğu hizadaki kirişler kolon ortasına doğru 4 cm kaydırıldı ve son olarak 4.kattaki 25x50 lik kiriş 30x50 lik yapılarak bu problem giderildi.

--30x70 lik kolonlar zemin kata kadar 30x75 lik yapılarak ve radye temeldeki eksik olan donatı miktarı ilgili ilave donatı aralığını azaltarak ilgili donatı alan eksiklikleri giderildi.

--Genel betonarme parametrelerinden fiber beton sekmesi işaretlendi ve kiriş parametrelerinden kenetlenme boyu kontrolünün yönetmeliğe göre yapılmasını zorunlu kıldığı madde işaretlenerek kontrolü yapıldı. Kirişlerde kapasite hatasına karşın gövde donatısı eklenerek kolon ve perdelerde ise donatı çapı ve adedi arttırılarak bu sorun giderilebilir.

--Öneri projem ektedir. Kolay gelsin. Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • KUBİLAY YANIK ÖNERİ PROJE ÇÖZÜMÜ.cde
    5.4 MB · Görüntüleme: 15
ilave olarak yapıda üç kat yüksekliğinde yatay toprak yükü var bu yük mutlaka girilmeli.
yapıda kurtarmayan yerler çıkabilir.
 
Ünver bey merhaba, katkınız için teşekkür ederim hatta statik ve dinamik toprak yüklemelerinin tbdy 2018 yönetmeliğine uygun olarak hesaplanarak girilmesi ve yükleme kombinasyonlarına dahil edilerek tasarım yapılmalıdır. Toprak perdelerinin donatı düzenini etkileyecektir. İdecad de bu yapılabiliyor fakat kar yükünün alan yükü olarak tanımlanması ile ilgili yapının farklı katlardaki hareketli yük katılım katsayısı spesifik olarak belirlenip yapılamıyor idecad de. mesela katın bir bölümünün depo olarak kullanıp o alana özel 0.8 alınması gibi. Hatta bu projede merdivenlerin de yapıyla birlikte çözülmesi gerekir. Ek olarak etabs da local-3 yönüyle toprak yükleri statik ve dinamik olarak manuel girilip aynı şekilde kombinasyonlara dahil edilebiliyor ve etabs da mass source ile hareketli yük katılım katsayısı ve kar yükü alan yükü olarak tanımlanabiliyor bildiğiniz üzere. Katkınız için tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
 
Ünver bey merhaba, katkınız için teşekkür ederim hatta statik ve dinamik toprak yüklemelerinin tbdy 2018 yönetmeliğine uygun olarak hesaplanarak girilmesi ve yükleme kombinasyonlarına dahil edilerek tasarım yapılmalıdır. Toprak perdelerinin donatı düzenini etkileyecektir. İdecad de bu yapılabiliyor fakat kar yükünün alan yükü olarak tanımlanması ile ilgili yapının farklı katlardaki hareketli yük katılım katsayısı spesifik olarak belirlenip yapılamıyor idecad de. mesela katın bir bölümünün depo olarak kullanıp o alana özel 0.8 alınması gibi. Hatta bu projede merdivenlerin de yapıyla birlikte çözülmesi gerekir. Ek olarak etabs da local-3 yönüyle toprak yükleri statik ve dinamik olarak manuel girilip aynı şekilde kombinasyonlara dahil edilebiliyor ve etabs da mass source ile hareketli yük katılım katsayısı ve kar yükü alan yükü olarak tanımlanabiliyor bildiğiniz üzere. Katkınız için tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
hocam merhabalar bir projeyi hem idecad ve başka bir statik program üzerinden denemesini yaptım göreli kat değerleri birbirinden çok farklı geldi bunun sebebi nedir şimdiden teşekkürler
 
Geri