V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Yük girdiğimde donatılarımda değişiklik olmuyor

symasln

Etkin Üye
8m*3m açıklıkta menfez projemde perdelere yük giriyorum fakat yük varken de yokken de donatı aynı nerede hata yapıyorum acaba? Aynı şekilde döşemeye hareketli yük tanımlamak istiyorum onda da değişiklik olmuyor, versiyonu yeni güncelledim yardımcı olabilecek var mı?
 

Ekli dosyalar

Projenizi incelediğimde toprak yükünün kullanıcı tanımlı yük olarak G yüklemesine girildiği görülmektedir.

Toprak yüklerini Toprak Yükü komutuyla tanımlamanız gerekmektedir. Bu şekilde toprak yükleri ilgili yükleme kombinasyonlarında dikkate alınacaktır.

Girilen yükler tasarım sonuçlarını değiştirmiyorsa donatıların da değişmesi beklenmez.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ayrıca menfez yapılarının TBDY 2018 kapsamında değerlendirilmesi konusunda yönetmeliğin 1.1.7 maddesini incelemenizi ve projenizin TBDY 2018 kapsamı dışında değerlendirilmesi gerekip gerekmediğini araştırmanızı öneririz.
1795091776692.png

İyi çalışmalar.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst