V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Y YÖNÜNDE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ YÜKSEK, SİSTEM RİJİTLİĞİNİ ARTTIRIN

Bir türlü hatayı gideremedim. Merdiven kenarına perde eklediğimde de daha fazla hata çıkıyor ve göreli kat ötelemesi hatasından kurtulamıyorum. Bir de bodrum kolonlarında donatı fazla. Yardımcı olabilir misiniz ?
 

Ekli dosyalar

-Ötelemeleri perde ekleyerek sınırlandırabilirsiniz. deprem yönetmeliği raporuna girerek hangi kolon veya perdenin öteleme yaptığını görerek o aksta iyileştirme yapabilirsiniz.
- Kısa saplama kirişlerden kaçının.
-kirişlerin + şeklinde birbirine saplandığı tasarımlar sağlıklı değil.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    62.3 KB · Görüntüleme: 29
  • Screenshot_2.png
    Screenshot_2.png
    206.6 KB · Görüntüleme: 29
projenizde göreli kat sorununun zd zeminde kurtarması mümkün olmuyor. zemin tipini güçlendirme yaptırabilirseniz zc de kurtarıyor. kolonlardaki
donatı fazlalığı çapı 16 seçmeniz durumunda normalleşiyor.
 