Merhabalar.
Yapısal çelik bir hangarım ve buna bağlı bir ofis bölümüm var. Hangarın içerisinde tek rayda yürüyen iki tane tavan vincim var (30+50t) . Modellemeyi yapıp analiz kısmına geçtiğimde "y yönünde deprem devrilme momenti kontrolü koşulu sağlanamadı" hatası alıyorum. Ayrıca yapının zayıf yönü olan x doğrultusunda da göreli kat ötelenmesi koşulunu sağlayamıyorum. Bu ötelenmeyi zayıf doğrultudaki kolonların kesitlerini veya makas kolon birleşimlerini moment aktaracak şekilde güçlendirerek de aşamıyorum. Yapının ön kısmı çok fazla öteleniyor. En son ön kısma x yönünü güçlendirme maksatlı bir sıra kolon daha koyduğumda da sonuç değişmedi. Son olarak kütle ve rijitlik merkezlerim de olması gereken yerin çok dışında kalıyor. Nerede hata yapıyorum?
Sizlerin bu konuda değerli görüşleri benim için çok önemli.
Yapısal çelik bir hangarım ve buna bağlı bir ofis bölümüm var. Hangarın içerisinde tek rayda yürüyen iki tane tavan vincim var (30+50t) . Modellemeyi yapıp analiz kısmına geçtiğimde "y yönünde deprem devrilme momenti kontrolü koşulu sağlanamadı" hatası alıyorum. Ayrıca yapının zayıf yönü olan x doğrultusunda da göreli kat ötelenmesi koşulunu sağlayamıyorum. Bu ötelenmeyi zayıf doğrultudaki kolonların kesitlerini veya makas kolon birleşimlerini moment aktaracak şekilde güçlendirerek de aşamıyorum. Yapının ön kısmı çok fazla öteleniyor. En son ön kısma x yönünü güçlendirme maksatlı bir sıra kolon daha koyduğumda da sonuç değişmedi. Son olarak kütle ve rijitlik merkezlerim de olması gereken yerin çok dışında kalıyor. Nerede hata yapıyorum?
Sizlerin bu konuda değerli görüşleri benim için çok önemli.