yapı periyodu

hatice bayram

Etkin Üye
merhabalar yapı analiz sonrası deprem raporu kontrolleri yaparken 1. moddaki yapı doğal titreşim periyotları kontrolü kısmında kat başına 0.10-0.15 öngörülen periyot değerine yakın bir değere ulaşmışsam yeterli rijitlikte bir yapı dizayn ettiğimi kabul edebilir miyim? ya da bu değeri aşmışsam yapım gereğinden fazla rijit olmuş ekonomiklik için bu değeri yakalamam gerekir mi? proje üzerinden yardımcı olur musunuz? şimdiden teşekkür ediyorum.
 

Ekli dosyalar

  • ide proje.cde
    7.4 MB · Görüntüleme: 12
Kat başına 0.10-0.15 saniye öngörülen periyot kabulünün planda şekil olarak düzgün yapılar için geçerli olduğunu düşünüyorum ama onun haricinde çok da takılmıyorum bence bundan daha önemli olan konu hakim periyot ile bina rezonans durumlarının iyi irdelenmesidir. İyi çalışmalar.
 
Yapının rezonansa girmesinin de çok önemli olmadığına dair görüşleri forumda okumuştum önemli olanın moment aktaran çerçeveyi düzgün oluşturmak ve yapıda sünekliği sağlamak diye yazmışlar.
 
Geri
Üst