Arkadaşlar kapalı çıkmalarda konsol kirişlerin mesnetlendiği kolonları kirişlerle bağlama zorunluluğu var fakat yarı kapalı çıkmada yani bir kısmı odaya bir kısmı balkon olan sistemde konsolun alnı(balkonun alnı) kiriş çevirmek zorunlu mu?
 
iki metreyi geçen çıkmalarda konsol uçları kirişle bağlanmalı. ( sadece 4708 sayılı YDK proje kontrol formuna göre ) bana göre ise mümkün olan tüm konsol uçları kirişle bağlanmalı. ( bazı arkadaşlar ilave burulma oluyor şeklinde bir gerekçe ile hiç bağlanmaması daha iyi deseler de ben buna asla katılmıyorum en az 20 cm kiriş ile bağlanmalı diyorum. bazıları buna da 20 cm kiriş mi olur dese de TBDY 2018 buna olur diyor. ) özel de sizin sorunuza gelince ben olsam kapalı çıkma ucundan bir kirişle konsol ucunu bağlar , açık çıkmayı döşeme şeklinde yapardım. ( bu durumda konsol ucundaki kiriş açık çıkma içinden geçerken tavandan sarkma yapabilir mimari duruma göre . buyursun sarksın derim. ) iyi bayramlar.
 