V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Yeterli mod sayısı menüsü

Merhaba,

Yapı Ağacı'nda, Analiz\Modal Analiz\Modal Analiz Durumları\Modal üstünde sağ klik, özellikler satırını tıklayın.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    46.3 KB · Görüntüleme: 7,235
Çok teşekür ederim.

Bir kaç şey daha var,
1. ekteki projede sadece zemin kat P20 perdesinde kesme güvenliği sağlanmıyor perde kalınlığını arttırmama rağmen çözüm olmadı, bunun nedeni ne olabilir.
2. Genel olarak geometri kontrolünde perde 7 katı uyarısı veriyor, perde en/boy oranı zaten 7'den kucuk olduğu için kolon gibi modellenmeli. Uyarı vermesinin sebebi ne?
3. Poligon kolonlarda neden minor aks kullanıcı interaksiyonuna baglıdır. Geomtrik poligonal sekil ne ise onun zaten tarafsız ekseni ve de asal eksenlerle yaptığı açı tespit edilebilir?

İyi Çalışmalar,
 
yeni_kullanici":1sc1xwbi' Alıntı:
1. ekteki projede sadece zemin kat P20 perdesinde kesme güvenliği sağlanmıyor perde kalınlığını arttırmama rağmen çözüm olmadı, bunun nedeni ne olabilir.

Proje eklenmemiş

yeni_kullanici":1sc1xwbi' Alıntı:
2. Genel olarak geometri kontrolünde perde 7 katı uyarısı veriyor, perde en/boy oranı zaten 7'den kucuk olduğu için kolon gibi modellenmeli. Uyarı vermesinin sebebi ne?

Panel objesi ile veri girişi yaptığınız için program böyle bir uyarı veriyor. Panel objesini genelde 1/7 oranını sağlayan elemanlar için kullanırken, sağlamayan elemanlar için kolon objesini kullanıyoruz. Ancak 1/7 oranını sağlamayan elemanlar için de panel objesini kullanabilirsiniz. Bu durumda uyarıyı dikkate almayabilirsiniz.

yeni_kullanici":1sc1xwbi' Alıntı:
3. Poligon kolonlarda neden minör aks kullanıcı interaksiyonuna baglıdır. Geomtrik poligonal sekil ne ise onun zaten tarafsız ekseni ve de asal eksenlerle yaptığı açı tespit edilebilir?

Minör aks kullanıcı interaksiyonu ifadesi ile neyi kastettiğinizi tam olarak anlamayadım. Kastettiğiniz plandaki aks görüntüsü ise o eksen kolonun büyüme yönleri ile alakalı oluşturulan bir eksendir. Kolonun majör/minör eksenleriyle bir alakası yoktur.(Başka durumu kast ettiyseniz örnek bir şekille bildirebilirsiniz). Poligon kolonları nasıl girerseniz girin kolonun tarafsız eksenleri, iterasyonla otomatik bulunur.

Herhangi poligon kolonu seçin. Betonarme menüsünde, Uç Kuvvet Diyagramları sekmesine gidin. Plan görüntüsünde 3 ve 2 akslarının pozisyonu ile major aksının global eksene göre açısını göreceksiniz.


Bazı örnekler:




İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    65.2 KB · Görüntüleme: 7,204
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    72.8 KB · Görüntüleme: 7,204
  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    54.3 KB · Görüntüleme: 7,203
İlginiz için teşekürler,

Polygon kolondaki mevzu anladığım kadarıyla kullanıcı girişi olsa dahi program sonradan, sonuc diyaloglarında tarafsız eksenleri hesaplayıp butun kontrolleri geometrik formdaki hesaplanmış veriler ile yapıyor.

Projedeki P20 perdesine de yorum getirirseniz çok sevinirim?
 

Ekli dosyalar

  • Polygon kolon.jpg
    Polygon kolon.jpg
    111 KB · Görüntüleme: 7,192
yeni_kullanici":1nh28wtg' Alıntı:
Polygon kolondaki mevzu anladığım kadarıyla kullanıcı girişi olsa dahi program sonradan, sonuc diyaloglarında tarafsız eksenleri hesaplayıp butun kontrolleri geometrik formdaki hesaplanmış veriler ile yapıyor.

Evet, eklendiğiniz ekran görüntüsüyle sorunuz daha iyi anlaşıldı. Poligon kolon editöründeki minör aks olanağı, editördeki eksen takımının döndürülebilmesi ile alakalıdır, hesapla alakası yoktur; tarafsız eksenler ise yazdığım gibi iterasyonla otomatik bulunuyor.

yeni_kullanici":1nh28wtg' Alıntı:
Projedeki P20 perdesine de yorum getirirseniz çok sevinirim?

Projeniz mesaja ekli olmadığı için bakamadık. Eklerseniz yorum yapabiliriz.

İyi çalışmalar
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


1' aksı üzerinde bulunan 2.Bodrum kat perdelerinde perde düzlemi dışına doğru yatay toprak itkisi etkitmek istediğimde bunu bir türlü kabul etmiyor. Perde yatay yükleri tanımlamasında başka bir problem de yönünü ters yönde etkitiyor bende sayısal değeri eksi girerek bunu elimine ediyorum ama kontrol ederseniz iyi olur.

Yardımcı olursanız sevinirim
 
yeni_kullanici:1vfjw9hh' Alıntı:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
yeni_kullanici:1vfjw9hh' Alıntı:
1. ekteki projede sadece zemin kat P20 perdesinde kesme güvenliği sağlanmıyor perde kalınlığını arttırmama rağmen çözüm olmadı, bunun nedeni ne olabilir.

P20 panelini seçin. Panel betonarmeyi tıklayın. Tüm katları işaretleyin. Tüm katlarda (1 ve 2. bodrumda isimler faklı verilmiş ama önemli değil), panel kalınlıklarını 30 cm yapın ve DS sütunundaki işaretleri kaldırın. Analizden sonra zemin kat P20 panelinin kesme güvenliği sağlanacaktır. (1 ve 2. bodrumda panellin plan uzunluğu üst katlara göre 1 cm farklı girilmiş... Bunun nedeni asansör panelinin devamındaki panelin kalınlığı 25 yerine 26 cm yapılmış... Bilerek yapmadıysanız kontrol edersiniz)

Analiz ayarlarında TDY Seçeneklerinde bulunan "Sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula" seçeneğini iptal edebilirsiniz.

Geriye kurtarmayan eleman olarak 1.bodrum K48 kirişi kalıyor. Onu da 50/30'dan 60/30 yaparsanız problem halloluyor.

Geometri kontrolü yaparsanız nervür elemanları için tipik diş sürekliliği problemi olduğunu göreceksiniz. Nervür/kaset döşemelerde tipik diş tanımlanmalı, sürekli olan nervür/kaset döşemelerin tipik dişleri de sürekli olmalı. Bunun için Değiştir/Obje Edit/Döşeme/Tipik Diş Belirle komutuyla düzenleme yapabilirsiniz.

Zemin katta P5 ile P3 panelleri arasında bulunan kiriş bölünmüş ama ancak bölünen parçaların isimleri aynı verilmemiş. Genelde bu tarz kirişlerin isimlerini aynı veriyoruz. Analiz açısından şart değil ancak donatılandırma yapılırken fark edecektir.

Bir önceki mesajımda belirtmiştim ancak yine not düşeyim: 1/7 oranını sağlamayan tek elemanları kolon elemanı olarak girmenizi öneririz.

yeni_kullanici:1vfjw9hh' Alıntı:
1' aksı üzerinde bulunan 2.Bodrum kat perdelerinde perde düzlemi dışına doğru yatay toprak itkisi etkitmek istediğimde bunu bir türlü kabul etmiyor.

1' aksına özel bir problem var. Bu durumu not edeceğiz. 1' aksı üzerindeki panelleri birer birer seçerek yük tanımlarsanız yön verilebiliyor.

yeni_kullanici:1vfjw9hh' Alıntı:
Perde yatay yükleri tanımlamasında başka bir problem de yönünü ters yönde etkitiyor bende sayısal değeri eksi girerek bunu elimine ediyorum ama kontrol ederseniz iyi olur.

1' aksına özel bir problemden dolayı yön belirtemediğiniz için ters yönde etkiyor sonucunu görüyorsunuz. Normalde yön verebiliyoruz. (tek bir panelde deneyin) Buna karşın eksi değer vererek de kendiniz yön belirtmeniz probleme yol açmaz.

Asansör kuyusunun olduğu bölgede radye döşeme boşluğu tanımlaması gerekli... Ayrıca asansör kuyusu altında bulunan radye plağının kotu ile panellerin kotu uyumsuz verilmiş.
 
Geri
Üst