Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
zımbalama güvenliğini aşmak istiyorum ancak kolon ve perde boyları aynı kalması lazım bunu yapabilmem için başka seçeneklerim var mı ? projeyi ekte gönderiyorum rica etsem fikirlerinizi paylaşır mısınız ?
Döşeme sistemi "kirişli döşeme" bundan dolayı zımbalama kontrolü yapılmasına gerek yok.
Kolon ve perde ayarlarında "Her zaman alt/üst uçta zımbalama kontrolü yap" opsiyonlarını kapatınız.
Merdivenleri kontrol ediniz. Boşta mesnetlenmeyen merdivenler var.
Analizden sonra merdiven deformasyonlarını inceleyiniz.
zımbalama güvenliğini aşmak istiyorum ancak kolon ve perde boyları aynı kalması lazım bunu yapabilmem için başka seçeneklerim var mı ? projeyi ekte gönderiyorum rica etsem fikirlerinizi paylaşır mısınız ?
zımbalama güvenliğini aşmak istiyorum ancak kolon ve perde boyları aynı kalması lazım bunu yapabilmem için başka seçeneklerim var mı ? projeyi ekte gönderiyorum rica etsem fikirlerinizi paylaşır mısınız ?