V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

zımbalama güvenliği sağlanmıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kübra
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

kübra

Üye
Merhaba,
Çok uğraştım fakat zımbalama güvenliği sağlanmıyor ve perde kesme güvenliği hatasını çözemedim.
Ne yapabilirim?
 

Ekli dosyalar

Sn kübra

Projenize önerim
1- Zemin emniyetiniz çok düşük D grubu zemine girebilir. D grubu olursa %50 büyültme yapamazsınız.
2- Su basman perdelerine bağlı olan konsol döşemeler sistemi bozuyor. DZ01-02 silip analiz yapın.Daha sonra çizimde eklerseniz.Döşemeler silinip analiz yapıldığında zımbalama problemi kalmıyor.
3- Subasman perdesi olarak vermeniz gereken perdeleri normal kat perdesi gibi vermişsiniz.Tamamı kontrol edilip düzeltilmeli.
4- KOLON-PERDE-KİRİŞ HATALI YERLERİ görüldüğü gibi bina içi su basman perdelerini kaldırabilirsiniz. bu perdeler kaldırıldığında ön ve arkada kolon boyları iki kat yüksekliğinde olduğundan dar kenarını en az 35 cm yapın.Üst katlarda kolon dar kenarını 30 cm kalınlığında az yapmayın.
5- mesnetleme hatalı. Kiriş mesnetlemesi KIRIS BIRLESİM görüldüğü gibi. Bu hata her katta var düzeltilmeli.
6- KIRIS BIRLESİM görüldüğü perde kiriş birleşiminde kirişin mütemadiligi yok
7- En önemli her iki yönde perdeleriniz yetersiz. her iki yönde ek perde koysanız iyi olur.
8- KZ5 açıklığı 3m fazla görülüyor gerekirse yüksekliğini artırın.
9- Merdiven ve duvar yüklerini kontrol edip girin.

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • KOLON-PERDE-KİRİŞ HATALI YERLERİ.png
    KOLON-PERDE-KİRİŞ HATALI YERLERİ.png
    303.4 KB · Görüntüleme: 5,996
  • KIRIS BIRLESİM.png
    KIRIS BIRLESİM.png
    242 KB · Görüntüleme: 6,000
Geri
Üst