önerilerim;
--toprak dolgu katını rijit kabul ettiğiniz için 4.8.5.1 göre hesap yaptırmalısınız,
--3 kat yüksekliğinde dış akslarda perdeler var toprak yükleri girmelisiniz, (çok daha fazla hata verebilir.)
1680880759189.png
--3. bodrum katta döşeme olmadığı için kat olarak kabul edemezsiniz. çözüm olarak kat kabul edecekseniz ilave su basman perdeleri koyarak kattaki gibi döşemeler oluşturunuz.
--merdivenin altına su basman perdesi koyarak mesnetleyiniz.
1680880783436.png
--zımbalama için en alt katta kolon ebatlarını büyütebilirsiniz,
--sol üstte 2,7 m konsol radye temelin üzerinde 11,35 m toprak yükü var, bu modellemeyi yapacaksanız toprak yükünü dikkate alınız,
--hesap yaptırıldığında taban ortalama ve maksimum basıncınız yüksek görülüyor, zemin iyileştirmesi yapmalısınız.