Döşeme kenarının üstünden geçtiği kolonlarda bağlantı problemleri var. Deformasyonları incelerseniz kolonlar ile döşeme sonlu elemanlarının bağlı olmadığı görülebilir. Bu kolonlar döşemeye bağlanmadığı için zımbalama kontrolü yapılmamıştır.
Döşeme kenarlarını, kolonların dışından geçirebilirsiniz. kenar kolonlarda 0,5cm kadar döşeme kenarını kaydırmanız yeterli.
Döşeme kırımının olduğu 4 ve 7 akslarında döşeme kenarını kolonun sağ veya soluna taşıyın.
Bu durumları notlarımıza alıyorum
Zımbalama yönünden kritik olan yerlerde, kenar ve döşeme kırım noktalarında kiriş kullanmanız uygun olabilir.
Betonarme tasarım sekmesinde Zımbalama kontrolü(kat döşemeleri) seçeğinde
Gri olarak gösterilen kolonlarda zımbalama kontrolü yapılmamıştır bu kolonlar ve mavi olarak gösterilip zımbalama oranı 0,00 olan durumları yukarıdaki anlattığım yöntem ile düzeltiniz.
Sürekli temellerde yanlış bölünmeler var. Sürekli temelleri kolondan kolona tanımlayınız.
Sürekli temel düğüm noktaları kolon kenarında veya içinde kalmalı. Bazı sürekli temellerin düğüm noktaları kolon dışında kalmış resimde işaretledim
Sürekli temel / kolon bağlantısı sorunlu olan elemanlarda deformasyonlarda görülebilmektedir.
Sürekli temel bilgileri ve statik sonuçları raporlarında parantez içinde sürekli temelin bağlı olduğu kolon/perdenin ismi yazmaktadır.
İşaretlediğim temellerde bağlantı sağlanmamış. Bu temeller konsol değil ise her iki ucundan da bir elemana bağlı olması gerekir.

Model düzenlendikten sonra deformasyonlar ve zımbalama kontrolü 3B den ve raporlardan incelenmelidir.