merhaba arkadaşlar herkese kolay gelsin..ekteki projemde sanırım kısmi bodrum olduğu için zayıf kat hatası alıyorum kolon boyutlarını büyüttüm sisteme perde de ekledim ancak bir türlü gideremedim hatayı rica edersem projeyi inceleyebilir misiniz? gözümden kaçan bir nokta mı var acaba? ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler...
 

Ekli dosyalar

Merhaba,

Bodrum katta tüm perdelerde subasman perdesi opsiyonu işaretlendiği için düzensizlik kontrolünde kesitleri dikkate alınmamış.
Bodrum katı rijit kat olarak tanımlamışsınız. Perdelerde subasman perdesi opsiyonu kaldırılabilir. Veya Bu şekilde devam edecekseniz Analiz menüsü / Kat parametreleri / Düzensizlikler sekmesinden perde kesit alanları girilebilir.

Ayrıca zemin katta, duvar kesit alanlarının 0 olduğu görülüyor. Zemin kat duvar kesit alanları 1. kat ile aynı olduğunu varsayarak Akx ve Aky parametreleri aynı diyalogdan girilebilir.
 

Ekli dosyalar

  • dzn.png
    dzn.png
    19 KB · Görüntüleme: 5,987
YasinTezel":cm8ft6w1' Alıntı:
Merhaba,

Bodrum katta tüm perdelerde subasman perdesi opsiyonu işaretlendiği için düzensizlik kontrolünde kesitleri dikkate alınmamış.
Bodrum katı rijit kat olarak tanımlamışsınız. Perdelerde subasman perdesi opsiyonu kaldırılabilir. Veya Bu şekilde devam edecekseniz Analiz menüsü / Kat parametreleri / Düzensizlikler sekmesinden perde kesit alanları girilebilir.

Ayrıca zemin katta, duvar kesit alanlarının 0 olduğu görülüyor. Zemin kat duvar kesit alanları 1. kat ile aynı olduğunu varsayarak Akx ve Aky parametreleri aynı diyalogdan girilebilir.

gerçekten çok teşekkür ederim Yasin Bey sabahtan deri denemediğim yöntem kalmamıştı. Bir şey daha sorabilir miyim? akx ve aky değerlerini nasıl buldunuz?
 
Zemin kat ve 1. Kat kalıp planı aynı olduğu için duvar kesit alanınında yaklaşık aynı olacağını düşünerek rapordaki değerleri aldım.
Rapordaki 1.Kat Akx ve Aky değerleri kiriş üzerindeki yüklerden hesaplanan yaklaşık duvar kesit alanıdır.
 

Ekli dosyalar

  • dvr.png
    dvr.png
    190.9 KB · Görüntüleme: 5,960
YasinTezel":26twqunp' Alıntı:
Zemin kat ve 1. Kat kalıp planı aynı olduğu için duvar kesit alanınında yaklaşık aynı olacağını düşünerek rapordaki değerleri aldım.
Rapordaki 1.Kat Akx ve Aky değerleri kiriş üzerindeki yüklerden hesaplanan yaklaşık duvar kesit alanıdır.

Çok teşekkür ederim Yasin Bey gerçekten çok yardımcı oldunuz...
 
Merhaba,

Projenizde TK07 sürekli temeli ile S09 kolonunun bağlanmadığını farkettik. Yazılımsal bir sorun gibi gözüküyor. Önerimiz S09 kolonundan kısa konsol sürekli temel çizerek analiz yapabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • tml.png
    tml.png
    27.3 KB · Görüntüleme: 5,900
merhaba projemde , "X ve Y yönünde B1 düzensizliği ,zayıf kat=subasman, ni<0,60, sistem rijitliğini arttırın." diye hata alıyorum. neden ve çözümleri nelerdir
 
Analizde B1 düzensizliği zayıf kat hatası ve dinamik mod sayısı yetersiz hatası alıyorum nasıl düzeltebilirim yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

Subasman katında tanımladığınız bu küçük döşemeleri ya modele girmeyin yada "rijit diyafram oluşturma" opsiyonunu seçerek analiz yapınız.
Bu şekilde analiz yaptığınızda B1 düzensizliği durumu oluşmamaktadır.
1745937959345.png
1745938032958.png

Mod sayısı yetersiz sorunu için yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Yukarıda paylaştığınız projede açıkladığım
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

işlemi yaptığınızda B1 düzensizliği sorunu oluşmamaktadır.
Subasman katında tüm döşemelerde bu opsiyonun seçildiğini kontrol edin.
1745997658568.png
 