V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

ZE Zemin Sınıfı İçin Özel Spektrum

ZE zemin sınıfında sıvılaşma olduğu için tasarım gözetmeni sahaya özel deprem spektrumu çalıştı. Fakat ben dataya specleri işlerken ZE zemin sınıfını seçip tanım yapamıyorum ve belediye kontrol mühendisi ise datadaki zemin sınıfını rapordaki ile uyumlu olmasını istiyor. ZF zemin sınıfını seçmeden ZE zemin sınıfında spec tanımlaması yapılabiliyor mu? Bu durumu nasıl aşabiliriz?

İyi çalışmalar dilerim.
 
Merhaba,

Öncelikle v11’de bu tanımlama hazır olarak bulunmaktadır. v10.94 için ise spektrum eğrisinin kullanıcı tarafından manuel girilmesi gerekir;
detaylar bağlantıda belirtilmiştir:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

TBDY 2018 Tablo 2.1 ' de ZF için sahaya özel zemin davranışı analizi yapılması gerektiği ile birlikte Bölüm 16.5' e yönlendirme yapıyor.
Bölüm 16.5.2.5’e göre saha özel zemin davranış analizi zorunludur.
1758285961663.png
1758285627154.png

Ayrıca TBDY Bölüm 16.4’te açıkça belirtiliyor:
Sıvılaşma varsa ve sahaya özel spektrum gerekiyorsa, zemin sınıfınız ZE değil ZF’dir; bu durumda ZF seçmeniz gerekir.
1758285245576.png
Programda ise; sahaya özel yaptığınız çalışma sonucu belirlediğiniz spektrumu Analiz Ayarları - TBDY 2018 Tasarım Spektrumu sekmesinde yer alan tanımlı bölümünden txt dosyası olarak programa aktarmanız gerekmektedir.
1758285909722.png


Daha fazla detay için bu linki inceleyebilirsiniz:


iyi çalışmalar.
 
Geri
Üst