Ze zemin sınıfında, göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılması

mehmetçakır

Yeni Üye
iyi günler, dosya boyutu büyük olduğu için foruma yükleyemedim. mail adesi verirseniz atabilirim dosyayı. Ze zemin sınıfında 3 katlı projemin kolonlamasını yaptım. merdiven evi ve asansörün sol ve sağ tarafındaki taralı olan K12 ve K14 kirişlerimi mimariden dolayı 10 cm yukarı kaydırma ihtimalim var. 10 cm yukarı kaydırıp analiz yaptığımda göreli kat ötelemelerinde ki 0.00785 olan en büyük değerim 0.00603 e düşüyor. Burda veri girişlerimde mi bir hata vardır bunu merak ediyorum projedeki kolon ve perde yerleştirmelerim için neler söylersiniz ve genel olarak ZE zemin sınıflarındaki yapılar için tavsiyeleriniz nelerdir.
 
Merhaba
Burda veri girişlerimde mi bir hata vardır
Veri girişinde hata görülmüyor.
ZE zemin sınıflarındaki yapılar için tavsiyeleriniz nelerdir.
Üst yapı için hesap kurtarmazsa perde ilavesi,
kolon ve perde yerleştirmelerim için neler söylersiniz
Projede çerçeve oluşturtulmalı, altta çerçeve yapıp, üstte konsol yaptığınız yerler de çerçeve yapılabilir.
Önerilerim;
--V10.82 versiyonunu kullanınız,
--Geometri kontrolünde hata mesajı olarak verilen zemin katta, perde dar kenarları artırılmalı,
--Sonlu eleman genişliklerini 0,25 m,
--Merdiveni mesnetleyip beraber çözüm yapınız.
--2. kat (çatı katı) döşeme yüklerini azaltabilirsiniz,
 
Hocam çok sağ olun bu kadar hızlı cevap alabileceğimi düşünmüyordum.
Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için.

İyi çalışmalar
 