V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

ZEMİN KATTA S24 KOLONUNDA DONATI AŞIRI FAZLA

Ünver Bey'e ilave olarak

- "Kolon - kiriş birleşim güvenliği seçiminde konsol ve basit kirişleri dikkate al " seçeneğini kaldırın
- S24 ve S32 kolonunu mimari müsait ise perdeye dönüştürün
- Sisteminizde perde az ve kolon boyutları büyük elamanlar belli bölge de toplanmış. Özellikle 15 aksında perde boyutuna yakın ( 30*120 - 30*140 gibi) kolonlar var. Buna benzer kolonları perdeye dönüştürerek dengeli dağılmış perdeler oluşturun.
 