ZEMİN TABAN BASINCI YETERSİZ

mustafaD

Yeni Üye
Merhaba,
Temel taban basıncı sekmesi kapatmama rağmen analiz yaptığımda taban basıncı yetersiz oluyor yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • PROJE.cde
    14 MB · Görüntüleme: 12
Temel taban basıncı sekmesi kapatmama rağmen analiz yaptığımda taban basıncı yetersiz oluyor yardımcı olursanız sevinirim.
önerilerim;
--eğik aksta kirişleri kolondan kolona giriniz, (turuncu)
--a3 düzensizliğini katlarda işaretleyiniz,
--zc zemin için zemin taşıma gücü qt az kontrol ediniz,
--2. kat tavanını kullanmayacaksanız yükleri azaltabilirsiniz,
--1. kat tavanında kirişler üzerine, bitişiğindeki döşeme hareketli yükleri kadar yük alabilirsiniz,
--kat yükseklikleri fazla olduğundan duvarların depremde devrilmemesi için ek önlemler almalısınız, ( duvar yüksekliği 7,6-0,90=6,70 m)
--4.9.1.3.a seçimi yapınız,
--kirişleri perdelere mesnetleyiniz. (kırmızı)
1700921557947.png
 
Duvar yüksekliği, otomatik duvar yüksekliği şeçsek dogru olur mu? Ya da 7,60 kat yüksekliği olan katta 6x1,2 pencere düşünürsek kaç metre duvar yüksekliği girmek gerekir ?
Teşekkür ederim cevaplarınız için.
 
önerilerim;
--eğik aksta kirişleri kolondan kolona giriniz, (turuncu)
--a3 düzensizliğini katlarda işaretleyiniz,
--zc zemin için zemin taşıma gücü qt az kontrol ediniz,
--2. kat tavanını kullanmayacaksanız yükleri azaltabilirsiniz,
--1. kat tavanında kirişler üzerine, bitişiğindeki döşeme hareketli yükleri kadar yük alabilirsiniz,
--kat yükseklikleri fazla olduğundan duvarların depremde devrilmemesi için ek önlemler almalısınız, ( duvar yüksekliği 7,6-0,90=6,70 m)
--4.9.1.3.a seçimi yapınız,
--kirişleri perdelere mesnetleyiniz. (kırmızı)
Ekli dosyayı görüntüle 39407
A3 düzensizliği neden şeçmek gerekir ?
 
MERHABA,
Dediginiz gibi a3 düzensizliği işaretledim ama bazı döşemelerde kayma ve çekme hatası var nasıl yardımcı olabilirsiniz.
Teşekkürler cevaplarınız için.
 
Geri