Tam olarak bina periyodu şeklinde bir değer yoktur. Duruma göre periyodlar arasında x ve y yönlerinde hakim periyoddan sözedilebilir, ama bu hakim periyotlar, yapının davranışına göre her zaman o kadar hakim de olmayabilirler. 2 yön için hakim periyodları dinamik analiz raporunun başındaki tabloda Tp' olarak görebilirsiniz.tam olarak bina periyodu
TAD, TBD ve TLD değerleri, düşey spektrum değerleri. Bunları TA ve TB değerleri ile karşılaştırmamanız gerekir.afad:TAD = 0.033 (s) TBD = 0.166 (s) TLD = 3.000 (s)
idecad:Spektrum Karakteristik Periyotları : Ta : 0.100, Tb : 0.498
afad değerlerini nasıl gireceğiz , yardımcı olur musunuzAradaki farklar küsürattır analizi etkileyen bir durum oluşturmaz.
Afad ve idecad de bulduğunuz değerleri yazar mısınız? Projenizi ve yapı koordinatlarını ekleyin bakabiliriz. bazı belediye ve yapı denetim firmaları afad spektrum değerlerini birebir görmek istiyor.
Bu açıdan TBDY 2018 analiz ayarları sihirbazında ss ve s1 değerlerini afad haritasından alarak girmeniz daha uygun olur.